Röle kontaklarının paralel bağlanması durumunda akım taşıma kapasitesi ne kadar artar?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
Arkadaşlar,

Konu ile ilgili aşağıda bir görsel bulunmakta.

upload_2017-5-31_11-10-28.png


Kaynak:Schneider Electric (TeSys contactors)

C.CALIK
 

Ekli dosyalar

  • upload_2017-5-31_11-9-39.png
    upload_2017-5-31_11-9-39.png
    161.6 KB · Görüntüleme: 108
görünüşe göre her kontak 500 mA taşıyor.
 
Ben şöyle anladım: 2 kontak paralel olursa anma akımının 1.6 katı, 3 kontak paralel olursa 2,25 katı, 4 kontak paralel olursa 2,8 katı akım taşıyabilir.

Örneğin 1 kontağın akımı 10 Amper ise 2 kontak 20 değil 16 Amper alınmalı. 3 kontak 30 değil 22,5 Amper alınmalı, 4 kontak 40 değil 28 Amper alınmalı.

Böyle yazmıyor da olabilir. Ancak konu paralel kontaklar ise gayet mantıklı bir izahat.
 
ben de edremit gibi düşünüyorum. K anma akımı, bağlantı şekline göre katsayı verilmiş.
 
peki iki adet röleyi paralel bağlantı nası yapabilirim kontakları değilde beslemelerini acemiyim yardımcı olursanız sevinirim
 
Kontak paralelleme olayı hiçte sağlıklı değildir. Kontakların kapanma anında nano saniyeler mertebesinde oluşacak farklar erken kapanan kontağın uzun vadede bozulmasına neden olur. Bu yıpranma kontak dirençlerinde fark oluşturup sürekli rejimde de sıkıntı çıksracaktır. Röle kontak akımı yetersiz ise kontaktör kullanmak gerekir.
peki iki adet röleyi paralel bağlantı nası yapabilirim kontakları değilde beslemelerini acemiyim yardımcı olursanız sevinirim
Bobin beslemeleri ortak olacak. İki rölenin de bobin gerilimleri aynı olmalı.
 