selam arkadaslar bugün bir arkadasımın ısrarı üzerine yeni kiraladığı atölyesindeki kompanzasyon arızasına baktım.tedaşçılar burayı yaptırın yoksa ceza yersiniz demişler.bende baktığımda 3 adet kondansatör vardı birtanesi 10kvar iki tanesi 5kvar olmak üzere toplam 3 kademeydi.fakat birtanesi direk otomat üzerinden devreye verilmiş sürekli devredeydi.diğer ikisi ise kontaktöre baglı fakat kontaktör bobin ucları boştaydı iptal edilmiş gibi.ve panodada güç kontrol rölesinin yeri var ama röle sökülmüş zamanında ve ortada yok.bende kondansatörleri yenisi ile değiştirdim ve diğer iki kondansatörü pako şalterlere bağlayıp istenildigi zaman manuel olarak devreye alınabilmesini sagladım.su an istedigimizi devreye alabiliyoruz.ve hangisini alırsak alalım herhangi bir yük çekmeden kapasitif sayaç dönüyor.ve iki tane sayaç var diğeri dönmüyor
şimdi
soru 1: tedaş bunu kabul edermi?
soru 2: güç kontrol rölesine gerek varmı?
soru 3: sayacın dönmesi faturayı arttırırmı?
ne yapmamız lazım...