Merhabalar şuan kullanmış olduğum rölelere ters yada paralel olarak diyot bağlantısı yapmak istiyorum, bağlantıyı nasıl yapabilirim deve şeması alma şansım var mı , böyle bir diyot mu kullanayımEkli dosyayı görüntüle 49787
Furkan 45 Merhabalar;
Bağlamak istediğiniz bu diyot röleye paralel veya seri bağlanmaz bu aslında 4 adet diyottan oluşan bir AC/DC doğrultucu bu diyot ac girip dc çıkş almak için kullanılır.
Sizin röle için kullancağınız ters bağlı diyot tek diyottan oluşmalı ve polerite yönünün tersine bağlamanız gerekmektedir,.
Furkan 45 Merhabalar;
Bağlamak istediğiniz bu diyot röleye paralel veya seri bağlanmaz bu aslında 4 adet diyottan oluşan bir AC/DC doğrultucu bu diyot ac girip dc çıkş almak için kullanılır.
Sizin röle için kullancağınız ters bağlı diyot tek diyottan oluşmalı ve polerite yönünün tersine bağlamanız gerekmektedir,.
Transistör çıkışlı plc ile röle sürecek seniz voltaj 24 civarıdır diye düşünüyorum böyle olursa 1N4001 veya 1N4002 serileri işinizi görür.röle çok sık devreye girip çıkacaksa 1n4148 de iş görür,tabi röle daha sık devreye girip çıkacaksa PID falan yapacaksanız normal röle değil de solid state röle kullanın derim.
Transistör çıkışlı plc ile röle sürecek seniz voltaj 24 civarıdır diye düşünüyorum böyle olursa 1N4001 veya 1N4002 serileri işinizi görür.röle çok sık devreye girip çıkacaksa 1n4148 de iş görür,tabi röle daha sık devreye girip çıkacaksa PID falan yapacaksanız normal röle değil de solid state röle kullanın derim.
Diyotun Katot ( - çizgili) ucunu rölenin bobininin artısına diyodun anodunu ( + ucunu ) rölenin bobin ucunun eksisine bağlayacaksınız yani diyod röle normal enerjili iken kesimde olacak,rölenin enerjisi kesildiğinde zıt emk dan dolayı plc yi korumak için diyod iletime geçecek ve plc nin transistör çıkışları korunmuş olacak.
Diyotun Katot ( - çizgili) ucunu rölenin bobininin artısına diyodun anodunu ( + ucunu ) rölenin bobin ucunun eksisine bağlayacaksınız yani diyod röle normal enerjili iken kesimde olacak,rölenin enerjisi kesildiğinde zıt emk dan dolayı plc yi korumak için diyod iletime geçecek ve plc nin transistör çıkışları korunmuş olacak.
anladım hocam çok sağolun peki sahada bulunan rezistans veya herhangi input output , anlık harmonik yapması veeya kısa devre yapması (anlık) kullanıcak olduğumuz diyot sayesinde bu tür arızaları da ortadan kaldırmış olurmuyuz ??