Roboelektronik
Üye
- Katılım
- 14 Eki 2006
- Mesajlar
- 1,441
- Puanları
- 1
nunesi ' Alıntı:düz komp için 400 kv tr 120 kvar kondansatör bağladım pano giriş kablosu 70 lik giriş şalteri ise 250 a lik çalışıyor ancak ısınma var kesiti yükseltecem dogru bir işlem mi acaba
125 kVAr kondansatör gücünüz için;
Nominal Akım : 180 A
Otomatik Şalter : 250 A
Kablo : 3x70 NYY mm2
Kontaktör : 185 A olmalıdır. Dolayısıyla 120 kVAr için eleman seçimlerinizde sorun yoktur. Sisteminiz hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verirseniz yardımcı olabiliriz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tsalbay ' Alıntı:devreye kondansatör bağlı olmadığı halde reaktif güç komtrol rolesi aşırı konpanzasyon alarmı veriyor ayarlarım normal ne yapmam gerekir
Sn. kompanze arkadaşın da bahsettiği gibi, devrede kondansatör olmadığı halde, aşırı kompanzasyon uyarısı varsa, sisteminizde kapasitif yük yayan cihazlar var demektir. ( Örn: ups, Elektronik balastlı lambalar... ) Bunu önlemek şönt reaktör kullanmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi verebilirseniz, yardımcı olmaya çalışırız.