R-S-T fazları yer değiştirirse...

mstyalvac

Üye
Katılım
12 Ara 2008
Mesajlar
428
Puanları
1
Arkadaşlar stabil çalışan bir kompanzasyon sistemi birden bire indüktif reaktif cezaya girmeye başladı,müdahale ettik bazı kondansatörler değer kaybetmişti ve değiştirdik,aynı zamanda kondansatörleri ihtiyacı olduğu halde devreye almadığını gözlemledik,Sorunu üretici firmaya ilettik ve onlar TEDAŞ ın R-S-T fazlarını yer değiştirmiş olabileceğini bu yüzden bağlantı hatasının olabileceğini ve akım trafosu uçlarını (k1-l1)-(k2-l2) değiştirmemi söyledi,aynen uyguladım fakat şimdide indüktif değilde kapasitif yazmaya başladı.daha önce kapasitif değerler sabit kalıyordu,şimdide indüktif değerler sabit kalıyor...Düşünce ve önerilerinizi bekliyorum..
 
bBu işletmede hiç 3 fazlı asenkron motor yok mu? Tedaş fazların yerini değiştirse,motorlar ters dönerdi.Fakat öyle bir kombinasyon düşünün ki ;fazların yönü değiştiğinde motorlarınız ters dönmesin.( şu kombinasyon:fazlar rst diye geliyor olsun, fazlar str diye gelirse motorlar yine düz döner.) fakat bu durumda da k1 l1-k2 l2 uçlarını değiştirerek sorunu çözemezsiniz.Kaldı ki,tedaş faz yönlerini değiştirse dahi, sizin akım trafolarınızın olduğu baraların ya da kablolarınızın yerini de değiştirecek hali yok.Yani ilgili akım trafosu uçları,ilgili fazdaysa,sorun olmamalı. Yani rst gelen şebeke,str diye gelse de,bu durumda r fazı yerine s fazı gelmiş olur,ancak eski r,yeni s fazının olduğu hattaki akım trafosu,yine olması gereken yerde kalmış olur.Eğer bu tarz bir faz değişiminden,röle sapıtıyorsa,bu ancak bir tasarım eksikliği olabilir.
Gelelim sizin durumunuza.Aklıma gelen( başıma geldiğinden söylüyorum) , kompanzasyonunuz cezaya girmeye başladığı sıralarda,aktif güç tüketiminizde değişiklik oldu mu?Eğer önemli oranda düşme olduysa,durup dururken cezaya girebilirsiniz.Sisteminizin ihtiyacının o an için 20 kVar kondansatör olduğunu düşünelim.Sizin en küçük kondansatörünüz 50 kVar ise,röle der ki; ben 50 kvar devreye alıp,30 kVar kapasitif reaktif güç basacağıma,varsın 20 kVar endüktif rekatif güç tüketsin.Çünkü 30>20 . Bu sorun teşkil ediyor olabilir.
Eğer ciddi bir aktif güç azalması yaşanmadıysa,rölenizde sorun olabilir.
Uzaktan tahminlerde bulunabilmek için,daha fazla parametreye ihtiyacımız oluyor.Sizin baştan beri sıkıntınız olmadığından ,panonun tasarım sorununu olduğunu değil,eskiden düzgün çalışan bir şeyin,artık düzgün çalışmadığını düşünmemiz lazım.Ya da önemli güç değişiklerinin olduğunu.
 
Arkadaşlar stabil çalışan bir kompanzasyon sistemi birden bire indüktif reaktif cezaya girmeye başladı,müdahale ettik bazı kondansatörler değer kaybetmişti ve değiştirdik,aynı zamanda kondansatörleri ihtiyacı olduğu halde devreye almadığını gözlemledik,Sorunu üretici firmaya ilettik ve onlar TEDAŞ ın R-S-T fazlarını yer değiştirmiş olabileceğini bu yüzden bağlantı hatasının olabileceğini ve akım trafosu uçlarını (k1-l1)-(k2-l2) değiştirmemi söyledi,aynen uyguladım fakat şimdide indüktif değilde kapasitif yazmaya başladı.daha önce kapasitif değerler sabit kalıyordu,şimdide indüktif değerler sabit kalıyor...Düşünce ve önerilerinizi bekliyorum..

Sn m-usta-fa nın görüşlerine katılmakla birlikte sistemde bilginiz dışında yapılmış değişiklillerin ne olduğunun araştırılması gerekir. Herhangi başka bir arızadan dolayı değiştrilmiş bir kablo, akım tr, sayaç vb.
 
Bahsettiğim sistemdeki akım trafoları 25\5 fakat bugün ölçüm yaptığımda k-l uçlarından 7,8A Akım trafosu Primer uçlarında ise 30-40A civarında değer okudum sanırım işletme bilgi vermeden alıcı eklemiş bu yüzden akımda artış var..bu yüzden r.g.k.r si sapıtmış olabilir değilmi,çünkü röle 6 kademeli sistemde tüm kademeleri çekip kapasitif cezaya girmesini sağlıyor..sonuç olarak akım trafolarını 50\5 yapmalıyım,r.g.k.r sini değiştirmemde gerekebilir,galiba...
 
akım trafosu yanmadan önce değiştirin bence.
 
akım trafosu yanmadan önce değiştirin bence.

Birde Şöyle bir durum var bu ölçtüğüm değer (30-40A) Bir Anlık oluşup sona eriyor,hangi cihazın bunu sağladığını bilmiyorum fakat 40-60sn lik çekiyor bu akımı daha sonra normal değerlerine dönüyor..bu anlık bile olsa akım trafosunun yanması gerekirmi? röleye zarar verirmi?
 
RGK ların bir çoğunda aşırı akım alarmı vardır Mesela entes'in RG-T modelinde benim başıma gelen olay; reaktif güç kontrol rolesi normal şekilde çalışırken kım trafosundan ortalama primer değerine yakın akım çekiliyor. Tekstil firmasına ait işyerinde yüksek kapasiteli (yanlış hatırlamıyorsam 40 kw olmalı) buhar kazan devreye girince RGK tüm kademeleri devreden çıkarıp kademeleri korumaya alıyor AMA KENDİNİ KORUMAYA ALDIĞINI ZANNNETMİYORUM Kendi ölçüm devresi zarar gorebilir. Akım normal değerlere düştükten sonra tekrar kademeleri devreye almaya başlıyor
 
m-usta-fa kardeşe katılıyorum.

TEDAŞ fazları değiştirse dahi kompanzasyon sistemi açısından bir problem oluşmaz. Eğer bir problem varsa da verilen bilgiye bakılırsa, problem röle kaynaklı değil de yüklerdeki değişimden, dolayısıyla fazlar arasındaki dengesizlik miktarındaki değişimden kaynaklanmaktadır.
 
Bahsettiğim sistemdeki akım trafoları 25\5 fakat bugün ölçüm yaptığımda k-l uçlarından 7,8A Akım trafosu Primer uçlarında ise 30-40A civarında değer okudum sanırım işletme bilgi vermeden alıcı eklemiş bu yüzden akımda artış var..bu yüzden r.g.k.r si sapıtmış olabilir değilmi,çünkü röle 6 kademeli sistemde tüm kademeleri çekip kapasitif cezaya girmesini sağlıyor..sonuç olarak akım trafolarını 50\5 yapmalıyım,r.g.k.r sini değiştirmemde gerekebilir,galiba...

Rölenin sapıtmış olması normal.Ya da korumaya geçmiş olması.Röleniz 3 fazlı olduğunu göre,yeni nesil bir röledir.Muhtemelen de aşırı akım koruması vardır.Röle ayarlarında bununla ilgili bir parametre vardır.
Röleye demişler ki,sistemden en fazla 25 amper akım geçecek.Bir bakıyor,dediklerinden fazla akım geçiyor.Bunu bir terslik algılayıp ,kontaktörleri bıraktırıyor.Ya da bunu terslik olarak algılamasa bile,ck ayarı diye bir olay var.röle diyor ki,1 amper okursam,bu aslında 5 amperdir.5 amper endüktif reaktif akım geçtiğine göre, x kvar kondansatör almalıyım.5 amper okursa,der ki,bu aslında 25 amperdir,y kvar kondansatör devreye almalıyım.5,5 amper okuduğunda ne diyecek?ne kadar kondansatör alacak.Hemen patlar mı sorusuna gelince bunu bilmiyorum.içinden aşırı akım geçen bir bobinin yanma süresi ile aynı olur sanırım :)
 
Eski tip rölelerde, herhangi iki fazın yeri değiştiğinde indüktif/kapasitif tesr algılanıp, ters kompanzasyon (yük yokken kademe devreye alma, yük varken de kademe bırakma) olayı oluyor.
Faz sırası değişince m-usta-fa nın da dediği gibi işletmedeki trifaze motorların yönü değişirdi. m-usta-fa nın dedikerine ben de katılıyorum.

Rölelerin işletme akım aralığı genelde 5,5A le sınırlıdır (AKım trafosundan sonra röleye giriş akımı). O işletmedeki akım trafosu sekonderinden, röleye gelen 7,8A akım, rölenin çalışmasını etkiliyor olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst