bencede çok zaman olmuş ama
kronik alçak basınç arızası ise sorduğunuz ....hassas kontrollü klimaların kondansasyon sıcaklıkları yüksek değildir buna rağmen gerekli kalori tutturabilmek için kondanser büyük seçilir büyük seçilmiş olan kondanser dış ortamda olduğundan fan hız kontrol devresi olsa bile ufacık bir rüzgarda kondanserde aşırı soğutma oluşur ve expansion valfte basıncı iyice kısacağından aşırı soğutulmuş gaz da üzerine bir anda ısı çekeceğinden ne yazık ki önüne geçilemeyen alçak basınç hatasını verdirmekte bu yüzden soğuk iklmlerde DX hassas kontrollü cihazlara kondensere bir tube yerleştirip rezistans ile o tüp ısıtılır arkadaşın dediği süpürme olayı otomatik sırasınd tüm gazı kondensere gönderdiğinde ordaki soğuk gazı yoğuşturduğundan dolayı ilk çalışma anında 2-3 dakikalık bir zaman saati koyulmadıysa eğer low pressure alarmına alçak basınç verecektir cihazlar çözüm kondenser RÜZGAR almayacak