Rakamları tutarlı yaz! Hesapları iyi yap!
aktif : 1212,10
reaktif : 2466,60
kapasitif : 135,5 ise
endüktif oran=reaktif/aktif
endüktif oran=2466,60/1212,10
endüktif oran=%203,51 CEZA!
kapasitif oran=kapasitif/aktif
kapasitif oran=135,5/1212,10
kapasitif oran=%11,18 Ceza Yok!
aktif : 12102,10
reaktif : 2466,60
kapasitif : 135,5 ise
endüktif oran=reaktif/aktif
endüktif oran=2466,60/12102,10
endüktif oran=%20,38 Ceza Yok!
kapasitif oran=kapasitif/aktif
kapasitif oran=135,5/12102,10
kapasitif oran=%1,11 Ceza Yok!
Elektrik tüketim devam ediyorsa, rölenin görmediği noktadan kondansatör grubu eklemen gerekli.
Ekleyeceğin grubun kontaktörün kumandasını, rölenin herhangibir çıkışından al. Kondansatörü besleyeceğin kablolarıda akım trafolarından önce al.
Bu durumda, röle devreye kondansatör aldığında bizim eklediğimiz kontaktör çekince, bu akımı görmeyecek (akım tr.dan önce beslendiği için.). Görürse aşırı kompanzasyon uyarısı verir, devreden grup çıkarır.
Kapasitif oranı sürekli takip et! Yoksa oradanda ceza gelir.
Bu yöntemle kapasitif oranı maksimum tutarak endüktif değerin çok az yükselmesi sağlanır.
Günde %2 düşürebilirsen 7 günde %14 düşer.
Dediğim gibi bütün bunlar elektrik tüketimi devam ediyorsa olur.