merhaba arkadaşlar,
benim sistemime reaktif ceza geliyor,kompanzasyon panosu olmasına rağmen.
panoda reaktif güç kont.rölesi de var,kompanzasyonuda kontrol ettik sağlam.
rölenin devreye girme ve çıkma değerlerinide yaptık.devreye girme zamanı 4 sn
devreden çıkma zamanını 20 sn ayarladım ancak yine değeri düşüremedim.
sizden ricam bunu nasıl hallederebilirim
acaba röleyi yanıltıp sanki daha fazla kondansatöre ihtiyacı var gibi ayarlama
yapabilirmiyiz
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Röleniz hangi marka ve kaç kademeli?
Kompanzasyonunuz kaç Kvar?
Sayaçtan 1.6.0 değerini okuyarak akım trafosu oranıyla çarpıp okunan anlık maksimum güç değerini bize bildirirseniz yardımcı olabileceğimizi umuyorum.
Yükünüz dengesiz ise,bu röle ile,etkili bir kompanzasyon yapamazsınız.Bu röle,dengeli yüklü
sistemler için uygundur.Ayrıca,kademe değerleri,belli bir sıra dahilinde ( 6.4 ) olmalıdır.
Monofaz sayıların kaç tane?
Değerleri nedir?(Hem kondansatörün üzerindekini oku hem de röledeki değerleri)
Her faza dengeli dağıtıldımı?
Fahri hocamızın verdiği kılavuzla bunları çok rahat öğrenebilirsin?
Anladığım kadarıyla monofazları devreye ihtiyacı olduğunda yeterince almıyor.Eğer örneğin monofaz değeri 1,67kVAR ise röleye bunu yarısı kadar tanıt.Bu bir çözüm yolu.
ilginiz için teşekkürler arkadaşlar,
sistemde monofaz kond. takılmamış
bundan 2 ay öncesine kadar da bir sorun yoktu,
bir de kondansatörler sürekli devreye alıp tekrar bırakıyor
sürekli devreye alıp çıkarması ara değerde kondanstör istemesi
kondansatör dizilimi nedir
en önemlisi mevcut röle ile düzgün kompanze yapılamaz bir üst modelle röleni değiştir
rg3-12c veya rg3-12cs
monefaze kondansatör uygulaması yap