Reaktif Ceza Röle Ayarları

ceylo

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
merhaba arkadaşlar,
benim sistemime reaktif ceza geliyor,kompanzasyon panosu olmasına rağmen.
panoda reaktif güç kont.rölesi de var,kompanzasyonuda kontrol ettik sağlam.
rölenin devreye girme ve çıkma değerlerinide yaptık.devreye girme zamanı 4 sn
devreden çıkma zamanını 20 sn ayarladım ancak yine değeri düşüremedim.
sizden ricam bunu nasıl hallederebilirim
acaba röleyi yanıltıp sanki daha fazla kondansatöre ihtiyacı var gibi ayarlama
yapabilirmiyiz

reak:%27
kap:%3 civarında

şimdilikten teşekkürler
 
İşletmenizde kullanılan yüklerin çalışması nasıl?
 
Sisteminiz ile ilgili olarak bilgi vermeniz gerekiyor.
 
yer bir kurumun idari binası,,
klima,aydınlatma,gibi
trafo 400 kva
 
Röleniz hangi marka ve kaç kademeli?
Kompanzasyonunuz kaç Kvar?
Sayaçtan 1.6.0 değerini okuyarak akım trafosu oranıyla çarpıp okunan anlık maksimum güç değerini bize bildirirseniz yardımcı olabileceğimizi umuyorum.
 
entes rg-12t marka
12 kademeli
100 kvar
sayac yeri biraz uzak olduğu için yarın yazarım
kademe sıralama 2.5-2.5-5-7x10-20
 
Yükünüz dengesiz ise,bu röle ile,etkili bir kompanzasyon yapamazsınız.Bu röle,dengeli yüklü
sistemler için uygundur.Ayrıca,kademe değerleri,belli bir sıra dahilinde ( 6.4 ) olmalıdır.
 

Ekli dosyalar

  • Entes RG-T.rar
    402 KB · Görüntüleme: 131
Monofaz sayıların kaç tane?
Değerleri nedir?(Hem kondansatörün üzerindekini oku hem de röledeki değerleri)
Her faza dengeli dağıtıldımı?
Fahri hocamızın verdiği kılavuzla bunları çok rahat öğrenebilirsin?

Anladığım kadarıyla monofazları devreye ihtiyacı olduğunda yeterince almıyor.Eğer örneğin monofaz değeri 1,67kVAR ise röleye bunu yarısı kadar tanıt.Bu bir çözüm yolu.
 
ilginiz için teşekkürler arkadaşlar,
sistemde monofaz kond. takılmamış
bundan 2 ay öncesine kadar da bir sorun yoktu,
bir de kondansatörler sürekli devreye alıp tekrar bırakıyor
 
sürekli devreye alıp çıkarması ara değerde kondanstör istemesi
kondansatör dizilimi nedir
en önemlisi mevcut röle ile düzgün kompanze yapılamaz bir üst modelle röleni değiştir
rg3-12c veya rg3-12cs
monefaze kondansatör uygulaması yap
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,759
Son üye
imot

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst