Reaktif ceza

bende bunu size sormuştum 3200/5 akım trafosunu 1000/5 ile değişirsek tedaş tarafından sorun eşkil edermi diye sizde og abonesisiniz 1000/5 olmaz yazdınız ???
Sayacın akım trafosu ile oynamadıktan sonra ki zaten ölçü hücresi kilitlidir , TEDAŞ ı ilgilendiren bir durum yok....
 
hıh işte bu ya aradığım cevap yani kısacası

800/5 yapıyorum
1.100 kwar
2.5 kwar
3.7.5 kwar
4.10 kwar
5.25 kwar
6.30 kwar
7.50 kwar
8.50 kwar
9.100
10.100
11.100
12.100

uygunmudur
 
gün boyu kompanazasyonu izliyorum sadece 4 kademe çekip duruyor başka bişe yok diğerleri devrede ama role onlara uğramıyor
 
Tedaş deyince abonelik aklıma geldi. Siz OG abonesisiniz AG'ye Tedaş karışmaz. Yalnız 3200A sisteme geçiş süreniz uzunsa haybeye trafo kayıpları ödüyorsunuz demektir. Bu tip durumlar için 2 trafo tesis edilir biri yedekte bekler sistem genişleyincede ikinci devreye alınır. Birisi jeneratör destekli acil yükler için kullanılır. Doğrusu budur.
 
3200 sistemine geçiş uzun en az 1 yıl sonra
 

ben şimdi extradan 3200 sökmeden boşta kalacak şekilde yanına 800/5 ekleyim kondanstör çeşitlerimi küçükten büyüğe doğru değişeceğim doğrumu

veya 1000/5 yapsam daha uygun olmazmı
 
ben şimdi extradan 3200 sökmeden boşta kalacak şekilde yanına 800/5 ekleyim kondanstör çeşitlerimi küçükten büyüğe doğru değişeceğim doğrumu

3200A'in takılı olduğu ana bara kalındır. 800A'i takacağınız nokta tüm yük akımını görmelidir.
 
3200A'in takılı olduğu ana bara kalındır. 800A'i takacağınız nokta tüm yük akımını görmelidir.

işte bütün sorun burada öneriniz nedir trafo çıkışı 240 veya 120 lik kablo kaynıyo ana tms barası çok kalın ne önerirsiniz
 
Tüm yükünüzü Yük akımına uygun şalterden geçirmek ve bunun girişine akım trafosunu bağlamak. Yada mümkünse üretici ve imalatçılara ulaşıp özel akım trafosu(mevcut barana uygun çapta) sipariş etmek.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…