reaktif ceza

bosnakoglu

Üye
Katılım
13 Tem 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
arkadaslar sayacları hergun takip ediyorum
bu degerleri bir programa yazip kontrolü saglıyorum
fakat son yazdıgım degerlerden sonra reaktif degerin asırı yukseldigini gordum
max %20 olması gerekirken % 140 cıkıyor
bu durumda ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim
şimdiden tsk
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Enduktif mi kapasitif mi sistem hakkinda bilgi verin. İlk yapacagin is kontaktorleri kontrol et yapisik kalmasin. Sigortalari kontrol et atmasin. Kondansator akimlarini kontrol et.
 
%20 olması gereken dediğinize göre endüktif değeriniz %140'a fırlamış. Sn oonurr'un da dediği gibi ilk yapman gereken gözle kontrol, daha sonra ölçerek kontrol.
 
kontaktorlerde ve kondansatorlerde sıkıntı yok
ancak su an fab. cekilen guc cok dusuk sadece kaynak mak.inaları birkac hidrofor pomp. vb. calısıyor
 
merhaba arkadaşım anlattığına göre reaktif yükselmiş.yarın ilk iş olarak eline bir pens ampermetre al.ilk önce bıçaklı sıgortaların sağlamlığını kontrol et.sonra kompanzasyonu manuel pozisyonuna getir.tek tek devreye al. kondansatörlerin akımlarına bakarak pens ampermetredeki okuduğun akımlar eşitmi. ilk önce bunları kontrol et.bir günde %20 den %140 çıkma sebebi senin reaktif rölen kodansatörleri devreye almıyor yanı kontaktörlerin çekmiyor.reaktif kontrol rölesinden kontakları takip et.5343221385 telefon numaram gerekirse ara beni yardımcı olurum
 
Çekilen güçte aşırı düşme olduğunda bu tür sıkıntılar yaşanır. akım trafosu değerinin %10 ve altı değerlerde seyretmesi birde en küçük kondansatör gücünün fazla gelmesi nedeni ile kapasitif çalışmaya geçmemek için röle kademeyi devreye almaz sistem endüktif eksende çalışmaya devam eder.
Çözüm-1 Az olan tüm yükü bir panodan bir şalterden besleyip uygun değerde akım trafoları takarak kompanzasyonu bu bölgeden yapmak.
Çözüm-2 Mümkünse az olan yüklere münferit kompanzasyon yapmak.
Çözüm-3 Yük akımı, akım trafosunun sağlıklı algılayabileceği değerlerdeyse kondansatör kademe güçlerini küçültmek.
 
bir muh. arkadasa sordum kondansatorleri man. devreye almamı soyledi
bende oyle yaptım ama cap, artmasına ragmen oranda degişiklik olmadı
 
*Yük sabit olmadığı sürece kademeleri manuel devreye alarak tabiri caizse durumu kotarmak söz konusu olamaz.
Akım trafosu değeriniz, yük akımları, kademe kondansatör güçleri, röle marka modeliniz? Bilgiler verin. Ancak dediğim gibi yük akımının aşırı düştüğü dönemlerde ortaya çıkan sıkıntılar için verdiğim çözüm önerilerini bir önceki mesajımda belirttim.
 