reaktif güç cezası

conrad87

Üye
Katılım
30 Haz 2009
Mesajlar
57
Puanları
1
Yaş
37
merhaba arkadaşlar,
Firmamız yeni yer kiraladı.içinede iki tane plastik enjeksiyon makinası aldı.Dışarıyada orta gerilim trafo koydurdu.Bu enjeksiyon makinaları çalışırken problem yok.Ama ctesi pazar çalışılmadığı zaman Elektrik faturasında reaktif cezaya giriyor.Bunu nasıl halledebilirim.Yardımcı olabilirmisiniz?


Reaktif enerji bedeli (endüktif) --- 15.142.05 kva --- 0.17tl ---- 2.673.92 tl

1 aylık ceza bu kadar geldi.
 
kompoanzasyonununzda problem var.

Sabit kondansatörler muhtemelen düşük seçilmiş.( endüktif cezaya girmişsiniz)

Kompanzasyonununuzu gözden geçirin.
 
kompanzasyon panosunu elektrikçi çağırıp,kurulu güç e göre yaptırmıştık.onlarmı yanlış yaptı acaba.
Şimdi bu cezaya göre bizim bu kompanzasyon panosundaki kondansatörleri yükselmemizmi gerekiyor.
 
merhaba arkadaşlar,
Firmamız yeni yer kiraladı.içinede iki tane plastik enjeksiyon makinası aldı.Dışarıyada orta gerilim trafo koydurdu.Bu enjeksiyon makinaları çalışırken problem yok.Ama ctesi pazar çalışılmadığı zaman Elektrik faturasında reaktif cezaya giriyor.Bunu nasıl halledebilirim.Yardımcı olabilirmisiniz?


Reaktif enerji bedeli (endüktif) --- 15.142.05 kva --- 0.17tl ---- 2.673.92 tl

1 aylık ceza bu kadar geldi.

Trafo sabitini ihtiyaca göre düzenleyerek cezadan kurtulabilirsiniz.Burada önemli nokta röledeki değeri değil sayaçtan değer okuyarak gerekli kondansatör gücü bulunmalıdır.Bağlantısı ise rölenin görmeyeceği şekilde bağlanmalıdır yani rölenin akım trafolarından önce olmalıdır.
 
kompanzasyon panosunu elektrikçi çağırıp,kurulu güç e göre yaptırmıştık.onlarmı yanlış yaptı acaba.
Şimdi bu cezaya göre bizim bu kompanzasyon panosundaki kondansatörleri yükselmemizmi gerekiyor.
Reaktif güç kontrol röleleri akım trafolarıyla Elektrik tüketimini ölçer ve kontrol eder sizin tüketimizin haftasonları düşük olduğu için akım trafolarınız 150/5 ise tüketilen elektrik 1,5 A den küçük olduğunda reaktif güç kontrol röleniz devredeki reaktif tüketimi okuyamayacaktır yine sizin kompanzasyon panonuz mutlaka iki tane enjeksiyon makimnesine görte hesaplandığı için de misal 4kvar reaktif okudu reaktif güç kontrol röleniz ve sizin en düşük kademeniz 5kvar lık kondansatör olsun(bu misaldir sizin en düşük kademeniz daha küçük veya büyük olabilir)en düşük kademe devreye giridiğinde fazla kapasitif yazacağından kondansatör devreden çıkarılacaktır!Birde reaktif güç kontrol röleniz ne marka ve model?Kompanzasyonda monofaze kondansatör var mı?Eğer kompanzasyonda monofaze kondansatör yoksa
(aslında olması lazım)R ve S fazından reaktif güç tüketimi varken trifaze kondansatörle reaktif güç kontrol rölesi sistemi kompanzasyon yapamaz!
Bu panoyu yaptırırken bir çok firmanın yaptığı gibi en düşük fiyatı verene mi yaptırdınız?Başka elektrikçilerden de teklif aldınız mı?Eğer en düşük fiyatı kullanılacak malzemeleri kontrol etmeden verdiyseniz işi bu konuda sorumlu sizsiniz bence benim kocaeli de tanıdığım bir kompanzasyon firması var hazır panolarla 4 bin-5 bin tl ye mal olacak sistemlere 7-8 bin tl fiyat verir ama eğer sistem cezaya girerse kesilen cezanın parasını ödemeyi kabul eder kurduğu sistemlerde monofaze kondansatör,monofaze şönt rekatör ve trifaze şönt reaktörleri bile ekler kompanzasyona panoyu bu şekilde toplar ve kurar!
 
Reaktif güç kontrol röleleri akım trafolarıyla Elektrik tüketimini ölçer ve kontrol eder sizin tüketimizin haftasonları düşük olduğu için akım trafolarınız 150/5 ise tüketilen elektrik 1,5 A den küçük olduğunda reaktif güç kontrol röleniz devredeki reaktif tüketimi okuyamayacaktır yine sizin kompanzasyon panonuz mutlaka iki tane enjeksiyon makimnesine görte hesaplandığı için de misal 4kvar reaktif okudu reaktif güç kontrol röleniz ve sizin en düşük kademeniz 5kvar lık kondansatör olsun(bu misaldir sizin en düşük kademeniz daha küçük veya büyük olabilir)en düşük kademe devreye giridiğinde fazla kapasitif yazacağından kondansatör devreden çıkarılacaktır!Birde reaktif güç kontrol röleniz ne marka ve model?Kompanzasyonda monofaze kondansatör var mı?Eğer kompanzasyonda monofaze kondansatör yoksa
(aslında olması lazım)R ve S fazından reaktif güç tüketimi varken trifaze kondansatörle reaktif güç kontrol rölesi sistemi kompanzasyon yapamaz!
Bu panoyu yaptırırken bir çok firmanın yaptığı gibi en düşük fiyatı verene mi yaptırdınız?Başka elektrikçilerden de teklif aldınız mı?Eğer en düşük fiyatı kullanılacak malzemeleri kontrol etmeden verdiyseniz işi bu konuda sorumlu sizsiniz bence benim kocaeli de tanıdığım bir kompanzasyon firması var hazır panolarla 4 bin-5 bin tl ye mal olacak sistemlere 7-8 bin tl fiyat verir ama eğer sistem cezaya girerse kesilen cezanın parasını ödemeyi kabul eder kurduğu sistemlerde monofaze kondansatör,monofaze şönt rekatör ve trifaze şönt reaktörleri bile ekler kompanzasyona panoyu bu şekilde toplar ve kurar!

Berkan ustam,
Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
Panoyu yapan kişi daha öncede işimizi yapmıştı. Müdürler güvendiği için işi ona verdiler.

Kondansatörler Kondaş marka
1 tane 400v 2,5kvar
1 tane 400v 1,5kvar
1 tane 400v 5 kvar
2 tane 400v 7,5 kvar
2 tane 400v 10 kvar
1 tane 400v 12,5 kvar
1 tane 400v 15 kvar
2 tane 400v 20kvar
2 tane 400v 25 kvar
2 tane 400v 30kvar

Reaktif güç rölesinin markası
Entes rg3-15c modeli

Panoda her faza ikişer tane 1000/5 akım trafosu konulmuş.

Söylemiş olduğun kişinin num paylaşabilirmisin? Görüşelim.

Teşekkürler.
 
Röleniz,1,5-2,5-5 kvarlık gurupları görmez.1000 amp. için kompanzasyonda eksik ! gelebilir.İşi biraz kafadan savmış gibi görünüyor.:) Trafo gücünüz ne kadar ?
 