reaktif güç kontrol rölesi

jandarma

Üye
Katılım
27 Şub 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
47
entes marka RGKR. sine voltajlar düşük olduğu için regülatör bağlamak istiyorum. bunu nasıl yaparım yardımcı olurmusunuz
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sadece röleye mi regülatör bağlayacaksın?
Kökten çözüm için ana girişe bağla ki yüklerin voltajı da düzelsin.
 
Sadece röleye bağlayamazsınız. Röle akım trafolarından aldığı akım bilgisi ve direk bağlantıdan aldığı gerilim bilgisini değerlendirerek karar verir. Röleyi regülatör üzerinden beslemek demek aldığı gerilim bilgisi değerini değiştirip vermek demek olurki bunun ne kadar yanlış olacağına izah etmeye dahi gerek duymuyorum.
 
slm sistemin kurulu gücü nedir.regületör bağlıcaksında

___

trafo çıkışına paralel baglaya bilrisn tm bildigim bu arkadaşım
 
Moderatör tarafında düzenlendi: