Eğer role tek akım trafo kontrollu ise yukarıdakı açıklamalara ilave olarak role gerilim bilgisinin akım trafosunun bağlı olduğu fazda olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
Veya akım trafosunun değeri yüksek seçildiği için devreden geçen düşük akımı hissetmemiştir; manuel kondansator devreye alındığında aşırı kompanze olduğu için akım trafosundan daha yüksek bir akım geçeceği için role devreye kondansator almaya başlar. Bu arada akım ve gerilim uçları aynı fazdan alınmadığı için kondansator almaya devam eder ve grupları devreden çıkarmaz.
Bu durumda akım trafosunun çevirme oranı, rolenın markası ve sistemden çekilen akım değerleri, ilave olarak kondansator grup değerleri hakkında bilgi verirseniz yapılacak yorumlar daha net olur.