Olayın uygulamada durumu farklı oluyor,
OG den enerjiyi aldık OG de sayaç var, 20 metre sonra köşk ve 31.5/380 trafo var çıkışından 5 metre sonra
adp ve kompanzasyon panosu var, bu noktada kompanze etsende akım düşümünü zaten tesis içerisindeki yüzlerce metrelik hatta görmüyorsunuz. akım düşümü dolaylı yapacağınız kar 5 10 metre trafo adp arası ve OG trafo VE OG sayac (yeraltı OG kablo) mesafesi kadar.
kompanzasyon maaliyeti ısınmadan ibaret değil zamanla kontaktör pabucları eriyor aç kapa aç kapa arada bir zaiyat olabiliyor bıcaklı sigortasıdır kondansatörüdür.
kompanzasyon karşıtı değilim öyle bi görü oluşmasın ama 0 a götürmek yada götürmeye çalışmak pek mantıklı değil gibi duruyor en azından yukarıda ki seneryoda.