Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aktif oran azaldığında derken, işletmenizin aktif tüketimindeki azalma olarak algılıyorum. Böyle bir durumda endüktif reaktifin fazla olmasının farklı sebepleri olabilir. En büyük ihtimal;
* Kondansatör güç seçimlerinden kaynaklanabilir. Aktif tüketim düşük olduğunda bu gücü kompanze edecek, küçük güçte kondansatör olmayabilir. Kondansatör gücü büyük geliyor olabilir.
Tüm kondansatörlerinizi, röleniz görebiliyor mu, düşük aktif tüketim için, rölenin alabileceği kondansatör gücünü de göz önünde bulundurarak kompanzasyon sistemini tasarlayınız.
Eğer aktif kullanımınız azaldıysa bu durumda sistemde ister istemez indüktifiniz artacaktır yada kapasitife girersiniz eğer geçici bir süre bu durum sürecekse sadece bir taraftan ceza ödersiniz aktif bedeliniz düşük olacağından cezanızda fazla olmayacaktır.onun dışında sisteminde sabit kandansatör varsa onu devereye alabilirsin yada küçük değerli kandansatör kleyebilirsin.
teşekkür ediyorum ilginize.aktif gücümüz 10 gün süreyle azaldı 10 gün sonra normale dönecek ama 3 fazlı entes rölede yapmam gereken ayar nedir normale dönene kadar
teşekkür ediyorum ilginize.aktif gücümüz 10 gün süreyle azaldı 10 gün sonra normale dönecek ama 3 fazlı entes rölede yapmam gereken ayar nedir normale dönene kadar
Artan endüktif reaktif oran ise, bu durum sadece 10 gün süre ile olacaksa, sabit kondansatör bağlayıp, hiç sisteminize dokunmadan bu sorunu çözebilirsiniz.
Normal şartlarda kompanzasyon sisteminiz iyi ise ve 10 gün sonra da normale döneceksiniz, hiç sisteminizle oynamayın derim. Ekleyeceğiniz sabit kondansatörün güç semininde dikatli olunuz.