elektrokur ' Alıntı:
herkese cevaplar için teşekkür ederim ck ayarını yaptım cos ayarladım fakat değişen bişey olmadı.. Kısaca benim sorunum röle üzerindeki deger bütün kondansatörler devreye girdiği halde cos50 60 arası bunedende kondansatörler hep devrede yani mağaza kapanıyo hiç bir şey devrede değil cos yine 50 60 arası deger yazıyo acaba akım trafasu arızalı olabilirmi onu nasıl anlarım röle ve akım trafosu hariç herşeyin saglam olduguna eminim
8 kademeyi de devreye aldığınız halde mi cosinüs q değişmiyor?
önce hiç bir kademe devrede değilken bakın,cosinüs q kaç?sonra kondansatörleri,manuel seçeneği varsa manuel olarak yoksa normal olarak devreye alın.cosinüsq değişiyor mu değişmiyor mu ona bakın.
yani siz yazmışsınız ya,tüm kondansatörler devrede olmasına rağmen,yine de cosQ 0,50 diye.kondansqatörler devredeyken ve devrede değilken arasında far var mı yok mu?
ceza dediğiniz endüktif mi kapasitif mi?
bir de akım trafosu k l uçlarını yer değiştirmeyi deneyebilirsiniz.Ayrıca bağlantılar sıkı mı değil mi?
ÖNEMLİ NOT: belki bilirsiniz.Akım trafosu uçları açık devre bırakılmaz.deneme yaparken ya da yönleri değiştirirken,ya akım trafonun oradan kısadevre yapın ya da en sağlamı enerjiyi kapatın.Yine şuna dikkat edin,ekım trafosu uçlarında bir gerilim olur.Bu gerilim çarpar mı çarpmaz mı,tehlikeli mi değil mi bilmiyorum.Zaten akım trafosunun kontrolünü de bu şekilde yaparsınız.Gerilim olup olmadığına bakarsınız.Akım trafo uçları boşta kalırsa ısınır ve yanar.Mutlaka ya cihaza bağlı olacak, ya da kısadevre yapılacak.
Eğer bu bağlantılar doğruysa rölenin kullanma klavuzunu bulun ve dikkatlice okuyun.Hiç olmadı destek için entes teknik destek hattını arayıp,parametreleri kontrol edin.Ben rg6 nın kataloğunu buldum ve baktım,program 5 olması doğru.Ama ck ayarı nasıl hesaplanır bilmiyorum.kataoğu sizde varsa bizimle de paylaşırsanız iyi olur.
Ama tekrar söylüyorum,bence 1,5 kvar en küçük kondansatör iyi bir seçim değil.
elektrokur ' Alıntı:
şimdi ben panoda bazı kondansatörleri defredışı bıraktım ve degerleri aldım gayet normal yükte pek bir degişim olmadığı için şu an iyi fakat akşam magaza kapatınca yine kapasitif yazacak akım trafosunun orana ne olmalı acaba
mağaza kapatınca kapasitif yazıyormuş. ve
elektrokur ' Alıntı:
evet kapalı iken tüm kondansatörleri bırakmıyo ondan kapasitif yazıyor [/b][/color]
Bu da şunu akla getiriyor,örneğin akşam her hangi bir aydınlatma ya da benzeri bir şey için 1 kvar kondansatör lazım.Fakat röle 1 kvar bulamadığından 1,5 kvar devreye alıyor.Bu da kapasitif güce sebebiyet veriyor.