Reaktif Problemi

akım trafosu,kondansatörleri de görüyor değil mi? kompanzasyon panosuna enerji alınan noktadan önce olmalı akım trafosu.Bakmışsınızdır ama,hatırlatmak istedim.
bir de uyarı ne uyarısı onu yazmamışsınız.
 
m-usta-fa ' Alıntı:
akım trafosu,kondansatörleri de görüyor değil mi? kompanzasyon panosuna enerji alınan noktadan önce olmalı akım trafosu.Bakmışsınızdır ama,hatırlatmak istedim.
bir de uyarı ne uyarısı onu yazmamışsınız.
Evet akım trafosu doğru yerde Ne uyarısı oldugunu bilmiyorum bir adet uyarı ışıgı var ama röle eski sanırım açıklama yapmıyo. Tekrar akım trfosunun uçlarını değitir dim şimdide ilk yazdığım gibi sırayla kondansatörleri alıyo bir daha brakmıyo
 
Sn. elektrokur

* Kondansatörleri ilk tanıtma aşamasında aldığı zaman, bırakıyor mu.
 
birinci kademeyi alıp bırakıyo ve sürekli aynı işlemi tekrarlıyo Diğerlerini müdahale etmiyo
 
akım trafosu aynı gerilim üzerinde değil yani farklı fazda akım trafosunu aynı faza al
 
elektrokur ' Alıntı:
birinci kademeyi alıp bırakıyo ve sürekli aynı işlemi tekrarlıyo Diğerlerini müdahale etmiyo

* Kondansatörleri röleye tanıtma işleminde, sürekli 1. kademeyi alıp bırakıyor mu, yani sormak istediğim, doğru düzgün bir şekilde kondansatörleri alıp, bırakıp, tanıma yaptırabiliyor musunuz. Bu sorunun cevabı hayır ise, nedenleri şunlardır;

* Röle ayarları yada tanıtma işlemi ayarını yapılamamış olabilir.

* Akım trafosu yada bağlantı işlerinde hata yapılmış olabilir.

* En son seçenek röle arızalıdır.
 
elektrokur ' Alıntı:
birinci kademeyi alıp bırakıyo ve sürekli aynı işlemi tekrarlıyo Diğerlerini müdahale etmiyo
tanıtma işinde ilk kademeye en büyük grubu bağlarsanız ve işletme enerji çekmiyorken tanıtma işlemini yaparsanız,daha sağlıklı sonuç alır.
elektrokur ' Alıntı:
birinci kademeyi alıp bırakıyo ve sürekli aynı işlemi tekrarlıyo Diğerlerini müdahale etmiyo
bu arkadaşımızın yazdığı da ihtimaldir ama,gördüğüm kadarıyla konuya hakimsiniz.Bunu kontrol etmiş olmalısınız,değil mi:?
 
evet daha öncede yazdığım gibi röle bağlantıları doğru akım trafosu nun fazı ve uçları da doğru. acaba bu röle (rg-8) sadece monofaze kompanzasyon rölesimi yani kondansatörleri faz nötür arasımı bağlamalıyım. çünkü bütün kademeleri devreye almasına rağmen göstergesinde hiç bir degişiklik olmuyo ve sayaç haliyle kapasitif yazıyo.
 
sayın elektrokur arkadaşım benim tahminimce senin sorunun röleyi değişince bitecektir
 
sanırım öyle yapacam zaten bu rölenin 7ve 8 çıkışları na sıra gelince uyarı ışığı yanıyo bence bunlarda arızalı
 