Dun basıma gelen bır olayı soracagım..
Entes rg3-12cs rolenın bulundugu bır tesıse kontrol amaclı gıttım. Cos degerlı yerlı yerınde(herhangı bır ind. kap. ceza yok). Cıhaz saglıklı calısıyor. 1. ve 5. kademelerı devrede gozukuyor. Hersey cok guzel..
Ama panoyu actıgımda 5. kondansatorun ıcındekı sıvının aktıgını yanı arızalandıgını gordum. Cektıgı akım degerını olctum, sıfır.
Sorum su : Role1. ve 5. kademeyı cekmesı gerektıgını dusunuyor, cekıyor ama 5ten akım gelmıyor. Rolenın 5 yerıne baska bı kademeyı devreye sokması gerekmez mı? Hatta roleden manuel olarak 5. kademeyı ıptal ettım, buna ragmen hala cekılı kalıyor.
Yorumlarınızı beklıyorum..