Reaktif role ufak bir sorun

mckolbasi

Üye
Katılım
6 Mar 2010
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
39
Dun basıma gelen bır olayı soracagım..

Entes rg3-12cs rolenın bulundugu bır tesıse kontrol amaclı gıttım. Cos degerlı yerlı yerınde(herhangı bır ind. kap. ceza yok). Cıhaz saglıklı calısıyor. 1. ve 5. kademelerı devrede gozukuyor. Hersey cok guzel..

Ama panoyu actıgımda 5. kondansatorun ıcındekı sıvının aktıgını yanı arızalandıgını gordum. Cektıgı akım degerını olctum, sıfır.

Sorum su : Role1. ve 5. kademeyı cekmesı gerektıgını dusunuyor, cekıyor ama 5ten akım gelmıyor. Rolenın 5 yerıne baska bı kademeyı devreye sokması gerekmez mı? Hatta roleden manuel olarak 5. kademeyı ıptal ettım, buna ragmen hala cekılı kalıyor.
Yorumlarınızı beklıyorum..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
O anki reaktif durum sadece 1. grup ile cosq değerinin uygunluğunu sağlayabiliyordur.Dolayısıyla cihaz 5. gruba müdahale etme gereği duymuyordur.
Manuel olarak farklı grupları devreye alın.Cihazın Kapasitife geçtiği için grupların fazlasını devreden çıkarması gerekir.Veya 5.grup kondansatörlerini örneğin 4. ile değiştirin cihaz grubu devreden çıkarmalıdır
 
Sorum su : Role1. ve 5. kademeyı cekmesı gerektıgını dusunuyor, cekıyor ama 5ten akım gelmıyor. Rolenın 5 yerıne baska bı kademeyı devreye sokması gerekmez mı? Hatta roleden manuel olarak 5. kademeyı ıptal ettım, buna ragmen hala cekılı kalıyor.
Yorumlarınızı beklıyorum..

5.kademeyi çekip ihtiyaç karşılanmayınca 6. kademeyi çekecekken yük azalıp 6. kademeye gerek kalmamış olmalı
5. kademe kontaktörü yapışmış olabilir.
 
Kontaktorler yapısmıs durumda degıl, kontrol ettım.

benımde aklıma bugun soyle bı cozum geldı..
Role 5. kademe cekılı ıken (yanı cektıgını zannederken) hersey ıyı gozuktugu ıcın gerı bırakmıyor. Belkı reset atarsam bır daha cekmez ve sorun duzelmıs olur. Bunu denedıkten sonra buraya yazacagım.
 
Kontaktorler yapısmıs durumda degıl, kontrol ettım.

benımde aklıma bugun soyle bı cozum geldı..
Role 5. kademe cekılı ıken (yanı cektıgını zannederken) hersey ıyı gozuktugu ıcın gerı bırakmıyor. Belkı reset atarsam bır daha cekmez ve sorun duzelmıs olur. Bunu denedıkten sonra buraya yazacagım.

Auto setup yaptır röleye sonra (cap) menüsünden kademe güçlerini kontrol et

Not:(akım trafo oranını röleye tanıtmış olman gerekli 100/5 ise ct:20 gibi..)
 
Röle hangi programda çalışıyor.Eğer değilse 10. program olmalı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,242
Mesajlar
924,580
Kullanıcılar
451,628
Son üye
keremkirantepe

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst