Kompanzasyon panosu reaktif tüketim yapmaz. Reaktif tüketim yapan endüktif yüklerdir.Kompanzasyon panosunun reaktif tüketim yaptığı nasıl anlaşılır ve sebebi nelerdir nasıl giderebilirim yardımcı olurmusunuz.
Kapasitörlere ve kontaktörlere bakmam gerekiyor diye anladım doğrumuKompanzasyon panosu reaktif tüketim yapmaz. Reaktif tüketim yapan endüktif yüklerdir.
Siz sıkıntınızın ne olduğunu anlatın ilk önce. Ona gore cevap verelim .Kapasitörlere ve kontaktörlere bakmam gerekiyor diye anladım doğrumu
Askeri birlikte Faturaya reaktif tüketim bedeli yansıtılmış reaktif tüketiminin arızadan kaynaklı olup olmadığını tespit etmem gerekiyor 8 yıldır meslekten uzağım yap dediler kafam karıştıSiz sıkıntınızın ne olduğunu anlatın ilk önce. Ona gore cevap verelim .
Fatura tüketim değerlerini görmemiz lazım. Yoksa endüktif ceza mı kapasitif ceza mı bilemeyiz. Ona göre de cevap vermemiz lazım.Askeri birlikte Faturaya reaktif tüketim bedeli yansıtılmış reaktif tüketiminin arızadan kaynaklı olup olmadığını tespit etmem gerekiyor 8 yıldır meslekten uzağım yap dediler kafam karıştı
Anladım faturayı bende görmedim perşembe günü bakmaya gidicemFatura tüketim değerlerini görmemiz lazım. Yoksa endüktif ceza mı kapasitif ceza mı bilemeyiz. Ona göre de cevap vermemiz lazım.
Fotoğraf çekip atsınlar. Vakit kaybetmezsiniz .Anladım faturayı bende görmedim perşembe günü bakmaya gidicem
İşin uzmanı bir eleman ıle görüşün demek ısstıyor..Kapasitörlere ve kontaktörlere bakmam gerekiyor diye anladım doğrumu
O yüzden bu siteye yazdım zatenİşin uzmanı bir eleman ıle görüşün demek ısstıyor..