atax1976
Üye
- Katılım
- 15 Nis 2008
- Mesajlar
- 22
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Arkadaşlar;
Kurulu güç 124 KW
Akım trafoları 200/5
57,5 kvar kompanzasyon mevcut(sabit yok)
2,5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
röle:federal rg 12
En son gelen faturada;
A: 1374
R: 568
K: 151
19.05.2008'de yaptığım kontrolde ise;
A: 1434,394
R: 585,752
K: 153,515
Buna göre Aktif tüketim: 60,394
Reaktif tüketim: 17,752 R/A= 29,39
Kapasitif tüketim: 2,515 K/A= 0,4
işletme 50 KVA'dan büyük ve Reaktif %20, Kapasitif ise %15'i geçmemesi gerekiyor. ve benim önümde 1 hafta zaman var
Kompanzasyon sisteminde gruplar 2,5'luk kondansatör ile başlıyor ve sabit grup yok.
şimdi ben reaktifi durdurup kapasitifi yazdırabilmek için ilk kademedeki 2,5'luk kondansatörü sabit bağlasam olurmu?
veya elimde 1 KVAR'lık kondansatör var onu sabit olarak devreye bağlasam nasıl olur
veya sizin önerebileceğiniz bir çözüm yolu varmı?
birde cos'ü illede 0,95 ile 1 arasında tutmamız şartmı mesela 75 veya 84 'ayarlasak ne mahzuru olur?
ilginize şimdiden teşekkürler....
Kurulu güç 124 KW
Akım trafoları 200/5
57,5 kvar kompanzasyon mevcut(sabit yok)
2,5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
röle:federal rg 12
En son gelen faturada;
A: 1374
R: 568
K: 151
19.05.2008'de yaptığım kontrolde ise;
A: 1434,394
R: 585,752
K: 153,515
Buna göre Aktif tüketim: 60,394
Reaktif tüketim: 17,752 R/A= 29,39
Kapasitif tüketim: 2,515 K/A= 0,4
işletme 50 KVA'dan büyük ve Reaktif %20, Kapasitif ise %15'i geçmemesi gerekiyor. ve benim önümde 1 hafta zaman var
Kompanzasyon sisteminde gruplar 2,5'luk kondansatör ile başlıyor ve sabit grup yok.
şimdi ben reaktifi durdurup kapasitifi yazdırabilmek için ilk kademedeki 2,5'luk kondansatörü sabit bağlasam olurmu?
veya elimde 1 KVAR'lık kondansatör var onu sabit olarak devreye bağlasam nasıl olur
veya sizin önerebileceğiniz bir çözüm yolu varmı?
birde cos'ü illede 0,95 ile 1 arasında tutmamız şartmı mesela 75 veya 84 'ayarlasak ne mahzuru olur?
ilginize şimdiden teşekkürler....