reaktif güç kontrol rölesinin k-l uçlarının düzgün bağlandığından emin olun.diyeceksinizki zaten röle bu işi yapıyor.malesef bazen yapamıyor.
entes rölenin kullanma kılavuzunda da belirtildiği üzere hızlı değişen yükler ve lineer olmayan yükler (frekans konvertörlü-tristörlü ,triyaklı) cihazlar veya UPS varsa kapatın birinci kademeye mutlaka sağlamlığından emin olduğunuz kondansatörü bağlayın ayrıca tüm fazlardan güç çekiliyor olmasına da dikkat edin.röle bu gibi durumlarda bağlantı hatasını düzeltemiyor.
400/5A akım trafosunun kullanıldığı tesiste 2,5kvar hariç diğer kademelerin hepsini röle tanır.onuda zaten 5kvar olarak değiştirmişsiniz bi sorun olmaz.
k-l uçlarınında doğru bağlandığından emin iseniz rölenizi değiştirin.