Reaktifi durdurmıyorum?

arkadaşım 800kva diyorsun ama 630 kva dan sonrası og den ölçüm yapılıyor siz nasıl ag den ölçüm yapılıyorsunuz onu anlamadım birde senin fazlarında aşırı dengesizlik var bu dengesizliği ayarlaman lazım yoksa hangi, röleyi takarsan tak fayda vermez
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

R-25A
S-25A
T-50A
Dengesizliğin 20-25A olduğu sistemde monofaze kondansatör gücü farkı en fazla 3-4kVAr çıkar(Faz cosfi değerlerini çok çok abartmamak kaydıyla) öyle büyütülecek bir fark değildir. Kendi hazırladığım dosyada bu değerleri koyarak bunu görebilirsiniz. Tabiiki mümkün olduğu kadar yükü dengelemekte fayda vardır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/31338-tek-fazli-kondansator-gucu-ihtiyaci.html
 
Sisteminize ilave edeceğiniz monofaze kondansatörler ile çözemezseniz, tamamı monofaze EKM serisi küçük bir sistem kullanırsanız, bir daha sorun yaşamazsınız..
 
Öncelikle benim önceki tavsiyem faz dengesizliğini giderebilmen diğer bir husus c/k ayarını münkün olduğunca hassaslaştır eğer yine devam ediyorsa röleni manuel olarak kumanda edip bütün kademeleri çektir şimdi sayaca bak reaktif yazmıyorsa sorunun ayarlardan olabilir aynı anda kapasitif yazdığınıda görmelisin.Eğer reaktif yazıyorsa kapasitif yazmıyorsa kademelerin yetersiz kalıyordur.
 

üstat faz dengesizliğini gideremem çünkü okul şu anda %60-70 kapsitede gelecek yıl %100 olacak fakat extra bir güç artışı beklemiyorum açıkcası.rölede c/k ayarı ile ilgili bir ibare göremedim.
 
sn.arkadaşım öncelikle tüketiminiz aslında çok az ve trafonuz akım trafonuz 150/5 a demişsiniz ancak bir fazdan en fazla 50 a çekiyorsunuz.bu bağlamda röleniz hassa çalışmayacaktır.ayrıca rölenizin sinyal aldığı akım trafosu hangi faza bağlı.yani yükü az olanamı yoksa çok olanamı bağlı lütfen bunada bir bakın.ayrıcabeslediğiniz sistemde yükü dengeli dağıtnmadığınız anlıyorum.çok akım çeken sigortalarınız az akım çeken fazlara göre tekrar bağlayın.uzman yardımı almak için http://www.ankarakompanzasyon.comsitesinden mail atarsanız yardımcı olurum.Röleniz çektiğiniz akım değerlerinde kesinlikle hassas çalışmaz ve trafonun sabit kondansatörü sizi kapasitif cezaya sokar.
 

Sn elecengtunc
Yanlış bilgilendirmelerde bulunmayalım !
1)Bir fazdan 50A çekiliyor tüketiminiz çok az diyorsunuz bu değer akım trafosunun değerinin 3'de biri. Akım trafoları %5 değerine kadar röleye sağlıklı bilgiler iletir yani bu akım trafosundaki alt limit değeri 7,5A gibidir. Saha tecrübemle dahada altında bir değer.
2) Akım trafosu hangi faza bağlı demişsiniz arkadaş rölenin Gepa rq-30 olduğunu belirtmiş buda 3 fazdan akım bilgisi alan bir röledir.
gepa rq-30
monafaze kondansatörler var hocam devrede r ,sve t de 2 şer adet 1 kva
 