Ben AD7689 ADC entegresiyle bir anolog sensör okuma devresi yapıyorum. Kendi içerisinde 2.5V referans voltajına sahip olduğu data sheetinde yazıyor ancak bu yeterince stabil mi yoksa referans voltajını harici bir referans entegresinden almak mı daha sağlıklı olur ?
Yapmak istediğiniz ölçümün kabul edilebilir hata payına bağlı. Örnek %1 lik bir hata kabul edilebilir ise, dahili referans yeter da artar. Ama %0.1 ve daha az bir hata payı gerekirse, harici referans kullanmak gerekir. Ama bu da yetmeyebilir, kararlı çalışma için başka tedbirler de gerekir.
Adc nin kendi referansı ise yeterlidir. Referansı kendiniz daha hassas yapsanız bile adc doğruluk hatası olacaktır. Yani üretici o adc için en uygun referansı seçmiştir zaten.