resmi kaçak role sorunu

İkisinin birden atması,beklenebilen bir durumdur.Önceki şalterin,SELEKTİF tip olması halin-
de sorununuz kalmaz.

hocam başka bir kaçak akım koruma rolesi sorunu başlığı altındada SELEKTİVİTE adı altında yorumunuz var açarmısınız selektif tipi teknik olarak açıklarmısınız.
 
önceki şalter derken kendisinden sonra ki panoyu besleyen ana panonun k.a.r. mi selektif olmalı.
 
Selektivite,seçicilik demektir.İki şalterinde aynı anda atmaması için,sondan bir önceki şal-
ter,zaman olarak selektif tip olmalıdır.En son şalter,gecikmesiz açan tip iken,ondan önceki
şalter,100-350 ms gecikmli olarak açan tip şalter olmalıdır.
 
şantiye panolarında kullanılan kaçak akım röleleri şantiye şartlarından dolayı sık sık atmaktad ve çalışmayı etkilemektedir.bunu sağlıklı olarak (kaçak akım rölesini iptal etmeden) nasıl önleyebiliriz?
 
,

biraz daha dikkatli calısarak..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…