resmi kaçak role sorunu

İkisinin birden atması,beklenebilen bir durumdur.Önceki şalterin,SELEKTİF tip olması halin-
de sorununuz kalmaz.

hocam başka bir kaçak akım koruma rolesi sorunu başlığı altındada SELEKTİVİTE adı altında yorumunuz var açarmısınız selektif tipi teknik olarak açıklarmısınız.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
önceki şalter derken kendisinden sonra ki panoyu besleyen ana panonun k.a.r. mi selektif olmalı.
 
Selektivite,seçicilik demektir.İki şalterinde aynı anda atmaması için,sondan bir önceki şal-
ter,zaman olarak selektif tip olmalıdır.En son şalter,gecikmesiz açan tip iken,ondan önceki
şalter,100-350 ms gecikmli olarak açan tip şalter olmalıdır.
 
şantiye panolarında kullanılan kaçak akım röleleri şantiye şartlarından dolayı sık sık atmaktad ve çalışmayı etkilemektedir.bunu sağlıklı olarak (kaçak akım rölesini iptal etmeden) nasıl önleyebiliriz?
 
şantiye panolarında kullanılan kaçak akım röleleri şantiye şartlarından dolayı sık sık atmaktad ve çalışmayı etkilemektedir.bunu sağlıklı olarak (kaçak akım rölesini iptal etmeden) nasıl önleyebiliriz?
,

biraz daha dikkatli calısarak..
 