rg 3 ve kapasitif sorunu

Katılım
2 Eyl 2009
Mesajlar
373
Puanları
1
Yaş
51
arkadaşlar merhaba
rg3'ten aldığım değerleri aşağıda yazıyorum.
cosfiler:L1= -0.99 L2=0.78 L3=1
var hanesi :L1=76 var L2=276 var L3=380 var
açıklama :L3 fazındaki 380 var reaktif güce karşılık 0.4 kvar kondansatör alıyor L2 fazından indüktif çekildiği halde kapasitif yüzde değerim yüksek çıkıyor.yardımlarınızı bekliyorum.
kolay gelsin
 
Akım trafosu oranınız nedir ? Devrede kondansatör varmı ? Kaç kademeniz var ve kademe güçleriniz nedir ?
Bütün kondansatörleri devre dışı bırakın ve röle cos ekranındayken aşşağı tuşuna basa basa kapasiteye gelin ve ordaki değerleri yazınız.(kapasite ekranındaki değerlerin sonunda nokta yanıp sönüyorsa lütfen belirtiniz.)bu değerleri alırken işletmenin yükü genel çalışma zamanın da alınacaktır.
 
Akım trafosu oranınız nedir ? Devrede kondansatör varmı ? Kaç kademeniz var ve kademe güçleriniz nedir ?
Bütün kondansatörleri devre dışı bırakın ve röle cos ekranındayken aşşağı tuşuna basa basa kapasiteye gelin ve ordaki değerleri yazınız.(kapasite ekranındaki değerlerin sonunda nokta yanıp sönüyorsa lütfen belirtiniz.)bu değerleri alırken işletmenin yükü genel çalışma zamanın da alınacaktır.
senyigiti arkadaşım merhaba
proplemim bilgisayarları besleyen güç kaynaklarından kaynaklanıyormuş.reaktör bağlayarak çözmeye çalışacağım.
kolay gelsin
 
kullanman gereken reaktör ün gücünü RG3-12C reaktif Güç Kontrol Rölesinin Kapasite bölümünde görebilirsin.(sonlarında nokta yanıp sönen fazların reaktör ihtiyacını gösterir.)

Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,648
Kullanıcılar
452,667
Son üye
eengmert

Yeni konular

Geri
Üst