Mrb. Sorumlusu olduğum bir işletmede entes rg3 12 CS ile komp yapılıyor. En son yaşadığım problem şöyle. Şebeke mevcut iken işletme jeneratörden beslendiği zaman röle grupları tam olarak bırakmıyor, 1-2 tane özellikle monefaze grup devrede kalıyor, dolayısıyla cap yazıyor. Durum böyle iken rölenin elektriğini kesip tekrar verdiğiniz zaman önceden devrede kalmış grupları tekrar almıyor, sistem normal çalışıyor. Bu durumum sebebi ne olabilir. İlk başta jeneratör geçerken niçin bazı grupları bırakmıyor acaba. Akım trafolar girişte olduğu için, işletmeden çekilen akımı görmüyor zaten. Böyle bir durumla karşılaşan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim. Tşk.