Rg3 12 CS sorunu

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
40
Mrb. Sorumlusu olduğum bir işletmede entes rg3 12 CS ile komp yapılıyor. En son yaşadığım problem şöyle. Şebeke mevcut iken işletme jeneratörden beslendiği zaman röle grupları tam olarak bırakmıyor, 1-2 tane özellikle monefaze grup devrede kalıyor, dolayısıyla cap yazıyor. Durum böyle iken rölenin elektriğini kesip tekrar verdiğiniz zaman önceden devrede kalmış grupları tekrar almıyor, sistem normal çalışıyor. Bu durumum sebebi ne olabilir. İlk başta jeneratör geçerken niçin bazı grupları bırakmıyor acaba. Akım trafolar girişte olduğu için, işletmeden çekilen akımı görmüyor zaten. Böyle bir durumla karşılaşan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim. Tşk.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İlgili kompanzasyon panosunun projesini paylaşabilirseniz, daha sağlıklı yorumyapabiliriz
 
jeneratör devresine kompanzasyon yapılmaz !
Regülatör voltaj düşmedi diye güç vermez, jeneratör bayar(daha fazla yakıt tüketirsiniz).
Hadi jeneratörde kompanzasyon yapalım set değeri 0.8 cosfi , gückatsayısı 0.8 olan bir cihazınız yokki ? Herşey iyide ya kapasitif tepki veren alıcılar ? her dalgalanmada farklı tepki verecekler ne yapacaz nanosaniye bazında tepki veren kompanzasyan sistemi mi kuracağız ?
 
Sen seagate siz benim yazmış olduğum problemi anlamadınız herhalde?
 
Sen seagate siz benim yazmış olduğum problemi anlamadınız herhalde?

Galiba ...

elektriğini kesip tekrar verdiğiniz zaman önceden devrede kalmış grupları tekrar almıyor


Sebebi registerlara kapasite değerinin yazılmaması olabilir. otomatik öğren aktif ise her enerji kesildiğinde hepsini tekrar öğrenmeye çalışır. Röleniz ile ilgili bir durum, pili bitmiş olabilir, hafıza blogları zarar görmüş olabilir. Ayrıca ters faz akımına maruz kalırsa(akım trafosu yönü bazı kademeleri görmeyebilir), normal şartlarda şebekede yük yokken kapasitör testi yapması lazım. Rölenin jeneratör linki varsa mutlaka takın..
 
Son düzenleme:
Sorun rölenin 50 mA'in altındaki akım değerini görememesi.Akım değerini göremediği için almış olduğu kademeleri çıkarmıyor.
Çözüm: yeni model reaktif güç kontrol rölesi takmanız.
 
Sorun rölenin 50 mA'in altındaki akım değerini görememesi.Akım değerini göremediği için almış olduğu kademeleri çıkarmıyor.
Çözüm: yeni model reaktif güç kontrol rölesi takmanız.
Sn. Father sizin yazdığınız sorun aklıma geldi ama şöyle ki, röleye auto setup yaptığımda küçük grupları görüyor ve kaydediyor. (eğer akım trf görmeseydi ot. Setup ta kond gücünü kaydeder mi acaba) Röle Rg3 12 CS akım trafo 100/5 Amper. Monefaze en küçük 250 ve 500 Var, sisteme her 3 fazda da bağlı.
 
Entes Rg3 12 C modellerin hepsi 50mA mi farklı modelleri de mevcut mu acaba?
 
Sn. Father sizin yazdığınız sorun aklıma geldi ama şöyle ki, röleye auto setup yaptığımda küçük grupları görüyor ve kaydediyor. (eğer akım trf görmeseydi ot. Setup ta kond gücünü kaydeder mi acaba) Röle Rg3 12 CS akım trafo 100/5 Amper. Monefaze en küçük 250 ve 500 Var, sisteme her 3 fazda da bağlı.
Sorunu anlayabilmek adına şöyle yapabilirsiniz;
Rölenin kondansatörleri çıkarmadığı durumda,pensampermetre ile rölenin k veya l uçundan ölçüm alınız.Geçen akım 50 mA'in altında ise dediğim gibidir.Ama üzerinde bi akım geçiyorsa başka sorun var demektir.Eğer böyle bir durum var ise röle üzerinden bir kaç değeri söylemeniz gerekli;akım bilgisi,cosfi bilgisi,gerilim bilgisi gibi.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,688
Mesajlar
929,029
Kullanıcılar
452,391
Son üye
girisimci25

Yeni konular

Geri
Üst