Merhaba Arramis arkadaş
İlk olarak kademe yerlerini değiştirmeniz gerek ilk altı kademe 3 fazlı kondansatör, 7...12 kademeler ise mono faze kondansatör olmalı. Mevcut sistemde bunu en hızlı olarak role üzerindeki soketten yapabilirsiniz. (örnek 1. kademeye ait kontaktöre giden ucu soketteki klemensten sökerek 12. kadeye ait klemense bağlanmalı, 2'yi 11'e, 3'ü 10'a .....)
Bu durumda;
1. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)
2. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)
3. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
4. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
5. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
6. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
7. Kademe 1 Kvar 220 V (T)
8. Kademe 1 Kvar 220 V (S)
9. Kademe 1 Kvar 220 V (R)
10. Kademe 0,5 Kvar 220 V (T)
11. Kademe 0,5 Kvar 220 V (S)
12. Kademe0,5 Kvar 220 V (R), olur.
Entes rolenin 1. kademesinde 3 fazlı kondansatör mutlaka olması gerektiğinden bara,
Sigorta yada kontaktör bağlantılarını değiştirmekle uğraşmadan yukardaki sıralama ortaya çıkar. Mono faze kondansatörlerin hangi faza bağlandığı yada sıralaması çok önemli değil role kendisi algılayacaktır. (Şahsen sıralamaların ilk montaj aşamasında düzgün yapılması gerektiğini düşünmekteyim)
Rolenin ayar aşaması ise, set tuşuna 3 sn. basılı tutarak menüye girilmesine müteakip;
-trf/Ctr bölümüne mevcut akım trafosu oranı girilmeli, (örnek 50/5 akım trafosu için "10" değeri)
-trf/CALC bölümüne "1" değeri,
-pro9 bölümüne "10" değeri, (kademe ayarları otomatik olarak hesaplanır)
-Step bölümüne "12" değeri, (kademe sayısı)
-C05/ınd bölümüne "099" yada "1.000" değeri,
-C05/cap bölümüne "099" yada "1.000" değeri, bu değerleri hafızaya almak için "esc" tuşuna "save set yes" yazısı görünene kadar birkaç kez basıp kaydetmek için "set" tuşuna basılması gerekir.
menüye tekrar girilip AUto/Set bölümünü "on yapılmasının ardından mevcut kondansatörler 1. sıradan başlayarak tektek devreye girer ve otomatik olarak kapasiteleri role tarafından algılanır.
Sistem çalışmaya başladıktan sonra kondansatör devreye alma-bırakma-bekleme süreleri vb. ayarlar ihtiyaca göre değiştirilebilir.
Şuan aklıma gelenler bunlar,
Kolay gelsin.
Arramis ' Alıntı:
ACİLLLLL!!!!!!!!!!
Selam arkadaşlar
Elektrik sayacım hem indüktif hemde kapasitif yazdığı için sisteme monofaze kondansatörler bağlanması gerektiğinden dolayı RG3-12C röle ilebirlikte Kompanzasyon sistemimi monofaze kondansatörler ile takviye ettim sıralamam
1. Kademe0,5 Kvar 220 V (R)
2. Kademe 0,5 Kvar 220 V (S)
3. Kademe 0,5 Kvar 220 V (T)
4. Kademe 1 Kvar 220 V (R)
5. Kademe 1 Kvar 220 V (S)
6. Kademe 1 Kvar 220 V (T)
7. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
8. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
9. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
10 Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
11. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)
12. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)
Öğrenmek istediğim şu
RG3-!2C rölrenin program ayarları ne olmalı birazdan devreye alacam Tedaşın yeni değerlerine uygun yapmam gereken ayarlar ne olmalı
Kurulu gücüm 29 KW
Fazlarım biraz dengesiz
Program ayarları hakkında acil bilgi rica ediyorum,
Şimdiden saygılar ve teşekkürler