Rg3 12c sorunu endÜktİf yaziyor

yenigezgin ' Alıntı:
... Rg3 12c de Volt,Akım,Wat,Var, Görünür güç değerlerini okuyor ayrıca bir Enerji analiznörüne neden ihtiyaç duyulsun

Okuduğunuz bu değerler anlık değerlerdir. Bir de geçmiş yüklerin toplam değerlerini görürsünüz. Ne zaman ne kadar yük ihtiyacı olduğunu göremezsiniz. Röle RG3-12CS olsa idi RS485 bğlantısı ile (dediğiniz gibi) analizöre ihtiyaç kalmazdı.
Analizör bilgisayar bağantısı ile siz röle başında değilken de geçmiş yük durumlarını bilgisayardan görebilirsiniz.
 
Merhaba Yılmaz Arkadaş
Sorununa çözüm bulmak için birkaç ayrıntıya daha ihtiyaç var.
-Sayacınız ne marka,
-Orta gerilimemi bağlı sayaç. (Kendinize ait bir trafo varmı? Varsa kaç KVA)
-Tam yükte ve minumum yükte fazlara göre akımlar neler?
-Çekilen akımları başka bir ölçü aletiyle teyit edebiliyormusunuz,
-Tam yükte ve minumum yükte CosQ değerleri. (Kondansatörlerin tamamı iptal edilmesine müteakip rolenin 3 fazda gösterdiği değerler,
-Rg3 12c değerleri 1.00 olduğunda o anki akım ve devrede olan kondansatör değeri, (kVar olarak)
-Kullanılmakta olan akım trafo değerleri, (Örnek 1000/5, cls 0,5)
-İşletmede kullanılan cihazlar neler.
-Entes rolenin 12 kademesinede bağlı olan kondansatör değerleri,
Bu bilgilerden sonra bir yorum yapma şansımız doğar, çünkü kullanmakta olduğunuz rolenin bir çok ayar parametresi var ve doğru olan parametreleri girdiğinizde hata yapma şansı çok düşük, sadece İşletmede anlık akım çeken cihazlar varsa o ayrı. (Kaynak makinası vb.)

Kolay gelsin.


 
selamlar arkadaşım ben sana en kısa yoldan reaktif oranlarını birde günlük olarak teyit etmeni öneririm. dediğine göre işletmede akım oranları sabit yani tüketimin aynı eğer kondansatör grupların hiç devreye girmemiş olsa kapasitif sayacınında zaten ilerlememesi gerekirdi yani bana kalırsa kullandığın güç kontrol rölesinde bir kaç ufak ayarlama yapmalısın. Mesela kondansatör gruplarının devreye alınış hassasiyetini ayarlayan zamanlayıcısıyla ilgili.... Fakat daha ayrıntılı bilgi verirsen tabi ki sağlıklı cevaplar bulacağından şüphem yok.
 
Selam arksadaşlar
Kompanzasyon sistemimi monofaze kondansatörler ile takviye ettim sıralamam
1. Kademe0,5 Kvar 220 V
2. Kademe 0,5 Kvar 220 V
3. Kademe 0,5 Kvar 220 V
4. Kademe 1 Kvar 220 V
5. Kademe 1 Kvar 220 V
6. Kademe 1 Kvar 220 V
7. Kademe 2,5 Kvar 400 V
8. Kademe 2,5 Kvar 400 V
9. Kademe 2,5 Kvar 400 V
10 Kademe 2,5 Kvar 400 V
11. Kademe 5 Kvar 400 V,
12. Kademe 5 Kvar 400 V

ACİL !!!!!!!!!!
Öğrenmek istediğim şu
RG3-!'C rölrenin program ayarları ne olmalı birazdan devreye alacam Tedaşın yeni değerlerine uygun yapmam gereken ayarlar ne olmalı
Kurulu gücüm 29 KW
Fazlarım biraz dengesiz
Program ayarları hakkında acil bilgi rica ediyorum,
Şimdiden saygılar ve teşekkürler
 
ACİLLLLL!!!!!!!!!!

Selam arkadaşlar
Elektrik sayacım hem indüktif hemde kapasitif yazdığı için sisteme monofaze kondansatörler bağlanması gerektiğinden dolayı RG3-12C röle ilebirlikte Kompanzasyon sistemimi monofaze kondansatörler ile takviye ettim sıralamam
1. Kademe0,5 Kvar 220 V (R)
2. Kademe 0,5 Kvar 220 V (S)
3. Kademe 0,5 Kvar 220 V (T)
4. Kademe 1 Kvar 220 V (R)
5. Kademe 1 Kvar 220 V (S)
6. Kademe 1 Kvar 220 V (T)
7. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
8. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
9. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
10 Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
11. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)
12. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)

Öğrenmek istediğim şu
RG3-!2C rölrenin program ayarları ne olmalı birazdan devreye alacam Tedaşın yeni değerlerine uygun yapmam gereken ayarlar ne olmalı
Kurulu gücüm 29 KW
Fazlarım biraz dengesiz
Program ayarları hakkında acil bilgi rica ediyorum,
Şimdiden saygılar ve teşekkürler
 
Arramis arkadaşım.İlk kadame kondansatörünüz trifaze olmak zorunda.öncelikle,ilk kademeyi 5 kvar tri-
faze olarak değiştirin.Sözleşme gücünüz 30 kw altında ise,endüktif 0.20 kapasitif 0,15,3o kw üstünde
ise,endüktif 0,14 kapasitif 0,11 olarak sınır değerleri ayarlayarak başlayabilirsiniz.Ton / Tof 10 sn olabilir.
Kademe seçimleriniz uygun gibi gözüküyor.Devreye aldıktan sonra,röle üzerindeki değerler yardımı ile
durumu kontrol edebilirsiniz.İlk kademeyi değiştirmez iseniz,rölenin,sistemi tanıması zor olacağından,
kompanzasyon sorun çıkaracaktır.Sözleşme gücünüze faturadan bakarak,set değerlerinizi ona göre yap-
manızda yarar var.Normal şartlarda,size uygulanacak sınır değerler,0,33 / 0,20 olması gerekir.Ancak,
bundan kesin olarak emin olmanız gerekir.
 
Merhaba Arramis arkadaş
İlk olarak kademe yerlerini değiştirmeniz gerek ilk altı kademe 3 fazlı kondansatör, 7...12 kademeler ise mono faze kondansatör olmalı. Mevcut sistemde bunu en hızlı olarak role üzerindeki soketten yapabilirsiniz. (örnek 1. kademeye ait kontaktöre giden ucu soketteki klemensten sökerek 12. kadeye ait klemense bağlanmalı, 2'yi 11'e, 3'ü 10'a .....)
Bu durumda;
1. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)
2. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)
3. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
4. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
5. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
6. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
7. Kademe 1 Kvar 220 V (T)
8. Kademe 1 Kvar 220 V (S)
9. Kademe 1 Kvar 220 V (R)
10. Kademe 0,5 Kvar 220 V (T)
11. Kademe 0,5 Kvar 220 V (S)
12. Kademe0,5 Kvar 220 V (R), olur.

Entes rolenin 1. kademesinde 3 fazlı kondansatör mutlaka olması gerektiğinden bara, Sigorta yada kontaktör bağlantılarını değiştirmekle uğraşmadan yukardaki sıralama ortaya çıkar. Mono faze kondansatörlerin hangi faza bağlandığı yada sıralaması çok önemli değil role kendisi algılayacaktır. (Şahsen sıralamaların ilk montaj aşamasında düzgün yapılması gerektiğini düşünmekteyim)

Rolenin ayar aşaması ise, set tuşuna 3 sn. basılı tutarak menüye girilmesine müteakip;
-trf/Ctr bölümüne mevcut akım trafosu oranı girilmeli, (örnek 50/5 akım trafosu için "10" değeri)
-trf/CALC bölümüne "1" değeri,
-pro9 bölümüne "10" değeri, (kademe ayarları otomatik olarak hesaplanır)
-Step bölümüne "12" değeri, (kademe sayısı)
-C05/ınd bölümüne "099" yada "1.000" değeri,
-C05/cap bölümüne "099" yada "1.000" değeri, bu değerleri hafızaya almak için "esc" tuşuna "save set yes" yazısı görünene kadar birkaç kez basıp kaydetmek için "set" tuşuna basılması gerekir.
menüye tekrar girilip AUto/Set bölümünü "on yapılmasının ardından mevcut kondansatörler 1. sıradan başlayarak tektek devreye girer ve otomatik olarak kapasiteleri role tarafından algılanır.

Sistem çalışmaya başladıktan sonra kondansatör devreye alma-bırakma-bekleme süreleri vb. ayarlar ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Şuan aklıma gelenler bunlar,

Kolay gelsin.






 
mrb arkadaşlar sayport role yapı olaraka entese benziyor diyebilrimiyiz saygılarımla
 
Yeni gezgin arkadaşıma katılıyorum.analizör e ne gerek var
 
sayın Yılmaz t1 faz degil 06:00-17:00 saatleri arasında sayacta okunan endekstir. Röleile ilgilide akım tr oranına tekrar bakmanınızı öneririn.Örnek akım tr oranı 50/5 ise ctr menüsünden 10 girilmesi gerekiyor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…