rg3-12c?

AKIM TRAFOSU ORANI GİRMEK

1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşuna basınız.
4-Ekranda COS yazısı görülür.
5-Aşağı tuşuna basınız.
6-Ekranda COS2 yazısı görülür.
7-Aşağı tuşuna basınız.
8-Ekranda STEP yazısı görülür.
9-Aşağı tuşuna basınız.
10-Ekranda PROG yazısı görülür.
11-Aşağı tuşuna basınız.
12-Ekranda DELY yazısı görülür.
13-Aşağı tuşuna basınız.
14-Ekranda CAP yazısı görülür.
15-Aşağı tuşuna basınız.
16-Ekranda TRF yazısı görülür.
17-Set tuşuna basınız.
18-Orta ekranda CTR yazısı görülür.
19-Set tuşuna basınız.
20-En alt ekranda 0001 görülür.
21-En baştaki 0 yanıp söner.
22-Set tuşuna basılarak istenilen basamağa gelinir.
23-Aşağı yukarı tuşları kullanılarak akım trafosu oranı girilir.
24-Örnek:100/5 Akım trafosu için 100:5=0020 girilmelidir.
25-Set tuşuna basılır.
26-İstenilen değer girilmiş olur ve en alt ekran kaybolur.
27-ESC tuşuna basınız.
28-Orta ekranda CTR yazısı kaybolur.
29-ESC tuşuna basınız.
30-Ekrana SAVE SET YES gelir.
31-Set tuşuna basınız.


AUTO SETUP YAPMAK İÇİN

1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Tekrar Set tuşuna basınız.
4-Ekranda OPE RATI yazısı görülür.
5-Aşağı tuşuna basınız.
6-Ekranda SET UP yazısı görülür.
7-Set tuşuna basınız.
8-Ekranın alt displayinde OFF yazısı görülür.
9-Aşağı tuşuna basarak ON yapınız.
10-Set tuşuna basınız.
11-Röle kademeleri tanımaya başlayacaktır.





KONDANSATÖR KADEME GÜÇLERİNİN KONTROLU

1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşuna basınız.
4-Ekranda COS yazısı görülür.
5-Aşağı tuşuna basınız.
6-Ekranda COS2 yazısı görülür.
7-Aşağı tuşuna basınız.
8-Ekranda STEP yazısı görülür.
9-Aşağı tuşuna basınız.
10-Ekranda PROG yazısı görülür.
11-Aşağı tuşuna basınız.
12-Ekranda DELY yazısı görülür.
13-Aşağı tuşuna basınız.
14-Ekranda CAP yazısı görülür.
15-Set tuşuna basınız.
16-Orta ekranda C-01 yazısı görülür.
17-Set tuşuna basınız.
18-Alt ekranda RST yazısı görülür.
19-Set tuşuna basınız.
20-Alt ekranda kondansatörün gücü görülür.
21-ESC tuşuna basınız.
22-Alt ekranda RST yazı görülür.
23-ESC tuşuna basınız.
24-Alt ekrandaki yazı kaybolur.
25-Yukarı tuşuna basarak C-02 yapınız.
26-Set tuşuna basınız.
27-Alt ekranda RST yazısı görülür.
28-Set tuşuna basınız.
29-Alt ekranda kondansatörün gücü görülür.
30-ESC tuşuna basınız.
31-Alt ekranda RST yazı görülür.
32-ESC tuşuna basınız.
33-Alt ekrandaki yazı kaybolur.
34-Yukarı tuşuna basarak C-03 yapınız.
35-Set tuşuna basınız.
36-Alt ekranda RST yazısı görülür.
37-Set tuşuna basınız.
38-Alt ekranda kondansatörün gücü görülür.
39-ESC tuşuna basınız.
40-Alt ekranda RST yazı görülür.
41-ESC tuşuna basınız.
42-Alt ekrandaki yazı kaybolur.
43-Yukarı tuşuna basarak C-04 yapınız.
44-Bu işlemleri tekrarlayarak 12 kademenin güçlerini kontrol edebilirsiniz.




SIFIRLAMA İŞLEMLERİ

1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşuna basınız.
4-Ekranda COS yazısı görülür.
5-Aşağı tuşuna basınız.
6-Ekranda COS2 yazısı görülür.
7-Aşağı tuşuna basınız.
8-Ekranda STEP yazısı görülür.
9-Aşağı tuşuna basınız.
10-Ekranda PROG yazısı görülür.
11-Aşağı tuşuna basınız.
12-Ekranda DELY yazısı görülür.
13-Aşağı tuşuna basınız.
14-Ekranda CAP yazısı görülür.
15-Aşağı tuşuna basınız.
16-Ekranda TRF yazısı görülür.
17-Aşağı tuşuna basınız.
18-Ekranda RESET yazısı görülür.
19-Set tuşuna basınız.
20-Alt displayde ALAR yazısı görülür.
21-Set tuşuna basınız.
22-Alt displayde NO yazısı görülür.
23-Aşağı tuşuna basınız.
24-Alt displayda YES yazısı görülür..
25-Set tuşuna basınız.
26-Ekranda ALAR yazısı görülür.
27-Yukarı tuşuna basınız.
28-Ekranda RATE görülür.
29-Set tuşuna basınız.
30- Alt displayde NO yazısı görülür.
31-Aşağı tuşuna basınız.
32-Alt displayda YES yazısı görülür..
33-Set tuşuna basınız.
34-Ekranda RATE yazısı görülür.
35-Yukarı tuşuna basınız.
36-Ekranda ENR9 görülür.
37-Set tuşuna basınız.
38- Alt displayde NO yazısı görülür.
39-Aşağı tuşuna basınız.
40-Alt displayda YES yazısı görülür..
41-Set tuşuna basınız.
42-Ekranda ENR9 yazısı görülür.
43-ESC tuşuna basınız.
44-Ekranda ENR9 yazısı gider, RESET yazısı kalır.
45-ESC tuşuna basınız.
46-Ekranda SAVE SET YES yazısı görülür.
47-Set tuşuna basınız.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Forum istatistikleri

Konular
129,050
Mesajlar
922,857
Kullanıcılar
451,321
Son üye
mehmet emin sözen

Yeni konular

Geri
Üst