RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

Bunun sebebi şu: Çekilen akım çok az olduğu için röle bunu (büyük akım trafosu sebebiyle) görememekte ve kompanzasyon yapamamakta.
Forumda bu sorunla uğraşan çok kişi var. Bunun çözüm yolları da çeşitli. En kolayı ve pratiği ise şu: Bu yüklere münferit kompnzasyon uygulamak (İhtiyaçları kadar sabit kondansatörü yükle birlikte devreye girecek şekilde bağlamak).
 
En kolayı ve pratiği ise şu: Bu yüklere münferit kompnzasyon uygulamak (İhtiyaçları kadar sabit kondansatörü yükle birlikte devreye girecek şekilde bağlamak).

o zaman lambaların panosuna bi kondansatör, su motorunun panosuna bi kondansatör bide ofisteki panoya bi kondansatör.. peki bunların kac kwar olacagını hesaplayabılırmıyız? yani bu panolara 1 er tane trifaze 5 kvar koysam olurmu. yoksa bı hesabı varmı?
 
akım trafon kaça kaç?yukun az derken kaç amper?ilk grubun kaç kvar?
 
Akım trafosuna 1250/5 yazmışsın.Gerçektende bu kadar akım çekmiyorsan,gerektiği kadar bir akım trafosu bağlayıp sisteminin daha hassas çalıimasını sağlayabilirsin.Gece çalışması içinde sana daha faydalı olur.Gece yüklerini üç faza dağıtabilirsen sabit grplarla uğraşmana gerek kalmaz.Kolay gelsin.

___

Unutmuşum cos2 değerini boş bırak.Değer girme.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Tahmini olarak birşey söylemek yanlış olur. Lambalar fazlara dengeli dağıtılmamışsa trifaze kondansatör bağlamak yanlıış sonuçlar doğurabilir. Motorun gücünün yaklaşık %55!i kadar kondansatör gerekebilir (Net hesap için motor gücü ve cosfi'si gerekli). Ofislerdeki yük nedir? Kompanze edilecek bişeyler olmayabilir orada.
 
bence bırakın trifafı falan lamba daki endüktif yükler için lamnın çalışma durumuna ve endüktif yüküne bağlı olarak sistemin ihtiyacına göre sisteme monofazlı kondansatör bağlamak gereklidir çünkü lambalara daki endüktik yükler gün içerisinde sürekli değişir hemde birde üç falı sistemlerde yükler densiz olur bu nedenle işlermedki lambalar için için monofazlı kondansatörler bağlamak daha uygun olur
 
akım trafonun çevirme oranı klas 0,5 olmalı. işletme çalışmıyorken röle üzerinden kondansatörlerin çektiği akımları takip et doğrumu
 
senin kademelerin büyük güçte seçildiğinden;fabrika boştayken akım değerini ölçümleyerek,bu değere görede kondansatör yerleştirmen sana çözüm sağlayacaktır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…