RG3 12CS röle ile reaktif cezaya girdim.Yeniyim,Yardım lütfen!

LaZoNi

Üye
Katılım
21 Eki 2008
Mesajlar
66
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar ben Toki şantiyesinde Elektrik müh. olarak çalışmaktayım.İşin açıkçası yeniyim.Başta 1 vinç ile çalışırken kompanzasyon değerleri gayet iyiydi.Fakat 2. vinç geldikten sonra ciddi bir artış oldu.Hem indüktif hem kapasitif.Şantiyede şu an 2 adet 35kW lık vinç,2 adet 4 kW'lık asansör(3 faz),birkaç hilti,matkab(vs.),1 adet kaynak makinesi,7-8 adet bilgisayar,akşamları banyo için kazan(3 saat kadar) çalışmakta.Trafomuz 160KVA ve akım trafosu 125/5.
TEDAŞtan gelen ilk faturam: T:492 Endüktif:95.412 Kapasitif:73.097
Şimdiki değerlerim ise: T:627,071 En:145,274 Kapasitif:95,12
Kısacası her ikisinden de cezada şu anda.Raktif rölede 12 kademeyi de kullanmaktayım.Kapasitör sırası: 20-2,5-1,5-1-2,5-2,5-2,5-1,67--5-10-5-10.Kırmızı ile yazılanlar monofaz.Röle değerleri ton=toff=trc=1 ,cosQ=0,995 ayarlı.Söylediğim gibi yeniyim o yüzden biraz anlayacağım dilden anlatırsanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
 
yaklaşık 90 kw gücün var.170 A akım çeker.160 kwa tr max 230 A verir.buna göre akım tr larını 250/5 0,5 clas ile değiştir.akım tr ların tam yükte rgk ya yanlış bilgi verip düzensiz çalışmasına neden oluyor.gerekli düzeltmeleri yap kolay gelsin........
 
Eğer işe yararsa sana minnettarım..
 
ben bildiğimi yazdım,yarın birgün sende yardımcı olursun birilerine ,amaç bilgiyi paylaşmak değilmi, sonucunu yazarsan sevinirim....kolay gele
 
yaklaşık 90 kw gücün var.170 A akım çeker.160 kwa tr max 230 A verir.buna göre akım tr larını 250/5 0,5 clas ile değiştir.akım tr ların tam yükte rgk ya yanlış bilgi verip düzensiz çalışmasına neden oluyor.gerekli düzeltmeleri yap kolay gelsin........

2ad. vinç max ampere hiç bir zaman cıkmaz o yüzden akım trafosu normal gibi duruyor 125/5

burdaki sıkıntı vinç hızlı yük oldugu için arkadaşın işi zor biraz

şöyle akım trafosunu dogru tespit için sayaç üzerinden demant almanız gerekiyor 1.6.0 menüsünden demant bilgisini alıp sayaç (x5 a.t 250/5) ise x=50 ile carpıp max= KW bulmuş oluruz ..
 
zaten arkadaşın problemi 2. vinçten sonra başlamış ,yani ilave yük,akım tr leri değiştirirse ,şantiyeye ilave yükler gelince tekrar problem yaşamaması için akım tr değerini yükseltmesi gerekir.ama demant bilgisini alırsa pekiştirmiş olur.
 
Arkadaşlar ilk işim yarın sayaca bakmak olacak.Teşekkür ederim.
 
sn Lazoni, hem vinç, hem asansör bunlar nispeten hızlı devereye girip çıkan yükler olması sebebi ile tristör anahtarlamalı hızlı sistem önerebilirim. Kontaktörlü sistem ömrüde kısa olacaktır butür hızlı gir çıklara yetişmek için.
 
1.6.0 değeri : 0.616kW
31.7.0 değeri : 0.4-4A
51.7.0 değeri : 0.3-0.5A
32.7.0 değeri : 233V
52.0.7 değeri : 234V
72.7.0 değeri : 234V
71.7.0 değeri : 1-3A civarında.
Yakın bi zamanda vinçlerden bi tanesi taşınacak.Yani 35kW gibi bi yükten kurtaracaz.Düşünceleriniz 4 gözle bekliyorum arkadaşlar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,841
Mesajlar
930,688
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst