Ri ve rc nin istenilen sınırı asmadıgı surece bir ceza olayı varmı

Katılım
17 Eki 2013
Mesajlar
266
Puanları
1
Ceza ne zaman gelir

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Aktif endekse oranla Endüktif veya kapasitif endekslerinize bakıldığında ceza sınırları aşılmıyor ise ceza gelmez. Takip günlük yapılmalıdır, Ceza gelirse nezaman gelir ? Hak ettiyseniz fatura elinize geçtiğinde görürsünüz :)
 
Eyvallah hocam zaten role rg3 12 surekli kontrol ediyorum bir sey sorsam izninizle kondansatorlerin degerlerini nasıl takip ederiz role ayarlarınnda varmı yoksa baska yolu varmı

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Eyvallah hocam zaten role rg3 12 surekli kontrol ediyorum bir sey sorsam izninizle kondansatorlerin degerlerini nasıl takip ederiz role ayarlarınnda varmı yoksa baska yolu varmı

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Röle kondansatörleri devreye aldığından güçlerini algılar. Bu algılamada hatalar olabilir, gerilim değeride önemlidir. Küçük kapasite kayıplarının önemi yoktur çünkü röle hedeflenen cosfi'ye sistemi getirebilmek için gerekli kondansatör gücünün toplamını değerlendirip karar verir. Kapasite kaybının kontrolü için reaktif güç değerini veren pensampermetre kullanmak en doğrusudur. Pensampermetreniz ile yalnız akım ölçüyorsanız Truerms ölçüm yapan pensmapermetre ile akımı akabinde gerilimide ölçerek kapasite kaybının hangi mertebeye ulaştığını takip edebilirsiniz.
 
Role alarm ledi yanıyor yıldız isareti baktım faz sirasi diyo saat kombi saat forumda kombi saatlerde sorun olmaz diyo zaten degetlerde /8 /7civarlarında dusuk yani calisan panoda mudahalede olmadı faz sirasi degismeside mumkun gorunmuyor sorun olurmu sizce forumda yazanlar dogrumu kombi sayaclatda faz sirasionemlimi..

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Bazı Reaktif güç kontrol röleleri bağlantı hatalarını kendi düzeltebiliyor. Sistem çalışırken röle sürekli faz sırası hatası veriyorsa tabiiki faz sırasını düzeltmeniz gerekir. Bu neye benzer hasta doktora gidiyor midem ağrıyor diyor Doktor mide ağrısı önemli mi acaba diyebilir mi? röle faz sıramı değiştir diye bağırıyor, size de değiştirmek düşüyor.
 
Faz sırasının yanlısligi ilk baglantida yada arizada mudahalede olmalı sanirim..boyle bir durum yokken durduk yere alarm ledi yanarmı?

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,252
Mesajlar
934,795
Kullanıcılar
453,481
Son üye
eemfurkan

Yeni konular

Geri
Üst