rs485 half dublex haberleşme

mrithyu

Üye
Katılım
8 Ağu 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
rs485 half dublex te 2 kablo kullanıyoruz: tx+ rx+
peki bu haberleşmede transmit sırasında rx+ tx- gibi mi davranmaktadır ?
aynı şekilde recieve sırasında tx+ rx- şeklindemi davranmaktadır ?
yoksa bu iki hat ortak bir toprak mı kullanmaktadır ?

yaptıgım araştırmalarda birçok yerde 3. bir toprak kablosunun gerekliliğinden bahsedilmekte..
uygulamada ise belden haberleşme kablolarının blendajı toprak olarak kullanılıyor, boylelikle aynı iletken hem topraklamayı hem de ekranlamayı gerçekleştirmiş oluyor..
birde şöyle bir durum var, ben 2 kablo kullanarak pm800 ile haberleşiyorum..

bu konuda bilgisi olan arakdaşlar biraz açıklama yapabilir mi?
 
half dublex haberleşme : bu haberleşmede belirli bir zamanda ya veri iletilebilir ya da veri alınabilir, aynı anda iletim ve gönderim mümkün degildir.. mevcut telsizlerin çoğu half dublex haberleşir.. ya dinlersiniz ya konusursunuz..

rs485 platformunda half dublex haberleşmede 2 kabloya ihtiyaç duyuyoruz..
bunlar data yolladıgımız tx+ (transmit) ve data aldıgımız rx+ (recieve)..
bu hatlar devresini bulundugu yerdeki toprak uzerinden tamamlıyor..
master konumda çalışan cihaz kendi topragını kullanıyor, slaveler kendi topragını..
her ne kadar bu sistem çalışsada stabil bir sistem degildir..
eger cihazları bagladıgınız topraklar arasında 200mV dan fazla bir potansiyel fark var ise haberleşmeniz çökmeye başlıyor..
bunu engellemek icin ise 3. kabloya (ortak toprak hattı) ihtiyaç duyuyoruz..
blendajı ortak toprak olarak kullanmak ise kesinlikle yanlış..
blendajın görevi ekranlama yapmak, ve sadece tek ucundan topraga baglanarak üzerinde oluşan potansiyel farkı sıfıra indirmek..
genel hatları ile rs485 donanimi böyle..
bunun yaninda bias direncleri ve sondalrıcı dirençler de kullanmak lazim..
 
bu standart da haberleşme için iki tel kullanılır.birinde işaretin kendisi ,diğerinde simetriği bulunur.
işarette parazit varsa iki tarafada eklenir fakat sonuçta biribirinden çıkarıldığı için parazit yok olur.
çalışma mantığı bu.dediğin gibi haberleşme sisteminde iki taraftan topraklama yapılmaz.
 
elek arkadasim o bahsettigin iki tel biri rx+ dieri tx+
peki bu iletkenler devresini nerden tamamliyor ?
rs485 platformunda difarensiyel bi haberlesme sistemi var
bu iletkenlerden gecen gerilim buyuklugu olculuyor ve farki aliniyor
fark pozitif ise logic 1 fark negatif ise logic o uretiliyor
madem bi potansiyel fark var bir de referans noktasi lazim, yani toprak lazim bize
iste o toprak her terminal unitenin kendi topragi oluyor
2 telli sistemin sakat tarafi da bu
haberlesmede hep 2 telli belden kablo kullaniliyor
yani piyasa ortak toprak kullanmiyor
 