RTD PT 100 BAĞLANTILARI

Can_C

Üye
Katılım
10 Nis 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar

Elimde Siemens Em 231 -7pc22-0xao modülüm ve Pt 100 sesörlerim var sensörü kataloğa göre bağladım enerji verince modülde SF kırmızı ledi flaş yapıyor kitap kablo kopuk diyor kablo kopuk değil sizden ricam bunu nasıl normal hale getirebilirim yardım edebilirmisiniz
 
Kullanmadığınız girişleri köprülediniz mi?
 
PUCK problemin çözümü için güzel bir soru sormuş Can_C hemen kontrol etmiş ve sorunun doğru olduğunu görüp köprülemiş AMA Bİ ZAHMET DÖNÜP "DOĞRU YA KÖPRÜLEMEMİŞİM DÜZELDİ" demeye zaman bulamamış.:mad::mad::mad:
 