Selamın aleyküm abiler.
Sayac sigortası 400 amper adp TMS 400 amper..sayactan TMS ye gelen kablolar 95+70 lik iki tane..yeni makina gelecek 80 Kva..yaklaşık 120 amper..toplam akim 380-390 lari buluyor totalde..sorun yasarmiyim?