Herkese merhaba. Elimde allen bradley monofaze giriş trifaze çıkış 2.2 kw bir sürücü var. Bu sürücünün çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok ancak panoya 30 V civarı gerilim veriyor enerjilendirildiği anda. Sigortasını kaldırdığım anda kaçak başlıyor ve pano gövdesinde toprağa göre bir gerilim oluşuyor. Sürücüyü panodan izole etmek bir çözüm ama bu durum normal mi? Sürdüğü motor durdurulsa da durum değişmiyor. Tecrübeli arkadaşlardan yorum bekliyorum teşekkürler.
Durduruldugu anda da sızıntı devam edıyorsa, köprü dıyot, kondansatör gibi elemanlarda sızıntı olabilir. IGBT cıkıs transıztörlerı olsa, stradan sonra olması gibi düşünmekteyim.
Sürücüyü panodan izole etmek bir çözüm ama bu durum normal mi? Sürdüğü motor durdurulsa da durum değişmiyor. Tecrübeli arkadaşlardan yorum bekliyorum teşekkürler.
aynı olay benim başıma da geldi Delta sürücülerde bir makinede 3 adet delta sürücü vardı ve kaçak akımı attırıyordu ben panodan izole ettim sürücüleri 3 ay oldu sorun yok öyle çalışıyor sürücüler
büyük ihtimal ile sürücü içindeki ekıpmanlar arızalı benimde başıma gelmişti kaçak akım atıyordu izole ettim tekrar tamır etttirmek istenedim zaman kaybı yaşamamak için