90 kw lık bir MM440 sürücüm var ve şebekeden kaynaklı anlık gerilim düşümü sebebiyle f003 düşük voltaj hatası veriyor.
bunu düzeltmek için; sürünün besleme girişine kondansatör bağlasam sorun olur mu ?
merhaba;
90 kw lık bir MM440 sürücüm var ve şebekeden kaynaklı anlık gerilim düşümü sebebiyle f003 düşük voltaj hatası veriyor.
bunu düzeltmek için; sürünün besleme girişine kondansatör bağlasam sorun olur mu ?
Kondansatör Çare Olmaz Bu Soruna. Sürücüler Voltaj Ölçümünü DC Baradan Yaparlar.
Aşağıdaki Parametreleri Yeniden Ayarlamanız Gerekir. P2172 DC-bara gerilimi eşiği P2173 DC-bara gerilimi gecikme süresi
Yazdığım Parametrelere Bak. Giriş Voltajını Değiştirme Diye Birşey Yok Zaten Sürücülerde. DC Bara Voltajını Düşürecekksin Yada Düşük Voltajdan Kaynaklı Alarma Geçme Süresini Uzatacaksın. P2172 ( Volt Cinsinden DC Bara Gerilimi örnek: 600 ise 550 500 gibi Ayarla) P2173 (milisaniye Cinsinden Gecikme süresi örnek: 100 ise 200 gibi ayarla)
Evet Dostum. Eğer Çok Kısa Süreli Voltaj Düşümü Varsa Sadece Süreyi Uzatmak ta Yeterli gelebilir.
Bu Arada Alarmları İptal Etmeni Tavsiye Etmem.
Başarılar