İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sürücülü sürücüsüz derken endüktif yük sürücüsünü kastediyorsanız farkı sürücülü olan ihtiyacı kadarını kırparak sürer mesela 10 kvar şöntünüz bağlıdır sisteme ama ihtiyacınız 4 kvar dır.Sürücü sadece 4 kvarını sürer.Sürücüsüz modellerde ise kondansatör gibi kademeye bağlarsınız şöntleri bu defa gereğinden büyük şönt alır devreye ihtiyacınız 3 kvar ise 5 alır devreye 2 kvar lık farkı kondansatör çekerek dengeler.İşleyişleri bu şekildedir.Tabi işin birde maliyet boyutu var yük sürücüleri çok pahalı röle fiyatı gibi hatta daha pahalı modelleri var.Ama çok hızlı ve kesin çözüm sunuyorlar.
Sürücüsüz derken birde eski sistem röleler var bunlar şönt reaktör süremiyorlar sadece kondansatör sürebiliyorlar sisteme
Ama aydınlatmanız led ise ve elektrik devreleriniz monofaze ise sürücülü sistem kompanzasyonda daha doğru bir seçimdir SVC özellikli model denilir tabi ki sadece SVC özellikli reaktif güç kontrol rölesi almak yetmez endüktif güç sürücüsüde almak lazım
SVC sistem kompanzasyon sistemlerine takım olarak bakmak lazım.
1.) SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi
2.) Endüktif Yük Sürücüsü,
3.) 3 Adet Monofaze Şönt Reaktör
Düşük güç tüketimi, monofaze yüklerin ağırlıklı olduğu, Led aydınlatma, KGK gibi ürünlerin kulanıldığı tesislerde SVC sistem kaçınılmazdır. SVC sistem için önerim: Grup Arge veya UES Power