Arkadaşlar hepinize selamlar forumda yeniyim.Buradaki bilgiler çok güzel.Benim bir sorum olacak sizlere.Su havuzunda değişik figürlerde animasyon yapan sistemin hız ayarını yapmak istiyoruz.
sistemde
1 adet 40kw
5 adet 20kw
10 adet 11kw
20 adet 5.5kw
20 adet 2.2kw
20 adet 1.5kw 3 faz motor ve sürücüler invt marka bulunmakta.plc ile kontrollü çalışıyor.Biz bu sistemin hız kontrolünü tek bir noktadan (potans olabilir) yapabilir miyiz.Acaba nasıl?
Diğer bir soru 5kw sürücü grubu %85 hız ile, 2kw grub %65 hız ile,1kw grub %45 hız ile çalışıyor biz potansı %15 yükselttiğimizde 5kw sürücü %100 tam hız, 2kw sürücü %80 hız, 1kw sürücü %60 hıza ulaşmasını istiyoruz.Orantı bu şekilde yükselip azalacak.Tabi bazı sürücüler belli hızda sabitlenmesi gerekiyor mesela %65 hızdan yukarı çıkmayacak. Acaba olur mu? Değişik fikri olan arkadaşlara saygılar.Yardımlarınızı bekliyorum.
 
Merhabalar

Sürücü hızları PLC'den analog olarak kontrol etmeni öneririm. En sağlıklı bu olur. Potu analog giriş ile PLC 'ye girip, PLC'den analog çıkış yaparak sürücülerin hızlarını kontrol etmen gerekir. Böylece program olarak potdan gelen analog bilgiye göre istediğin sürücüye istediğini yaptırabilirsin.

iyi çalışmalar
 
Merhabalar

Sürücü hızları PLC'den analog olarak kontrol etmeni öneririm. En sağlıklı bu olur. Potu analog giriş ile PLC 'ye girip, PLC'den analog çıkış yaparak sürücülerin hızlarını kontrol etmen gerekir. Böylece program olarak potdan gelen analog bilgiye göre istediğin sürücüye istediğini yaptırabilirsin.

iyi çalışmalar


Cevabınız için teşekkürler.Bu şekilde olursa doğru söylüyorsunuz,fakat plc programı uyum sağlar mı?yoksa yeni program mı atacağız?Plc marka FATEK
 
Merhabalar

PLC içinde olan programın tamamen değişmesine gerek kalmayabilir. Fakat modül ekleneceği için hardware olarak kesinlikle tekrar düzenlenmesi lazım. Programınızın sadece sürücüleri çalıştırdığını düşünüp, hızlarını ayrı ayrı sizin ayarladığınızı varsayarak. PLC program içinde ekleme yapmanız gerekecek. Hız ayarlarını ayrı olarak yazıp programa ekleyeceksiniz.

iyi çalışmalar
 
Merhabalar

PLC içinde olan programın tamamen değişmesine gerek kalmayabilir. Fakat modül ekleneceği için hardware olarak kesinlikle tekrar düzenlenmesi lazım. Programınızın sadece sürücüleri çalıştırdığını düşünüp, hızlarını ayrı ayrı sizin ayarladığınızı varsayarak. PLC program içinde ekleme yapmanız gerekecek. Hız ayarlarını ayrı olarak yazıp programa ekleyeceksiniz.

iyi çalışmalar

Tekrar teşekkürler.Bilgimi arttırmak için soruyorum acaba plc ye dokunmasak,sonuçta sistem çalışıyor, inverterleri bir şekilde birleştirerek tek potansla hızları ayarlayamaz mıyız?Hangisi maliyet bakımından az olur?
 
Merhabalar

Sürücüleri tek potansla direk kontrol edebilirsin. Yalnız 76 adet sürücüden bahsediyorsun. Bunu potu direk bağlayarak yapamassın. Araya en az 5-6 sürücü için analog çoklayıcılar koyman gerekebilir. Ben 3 sürücüyü potu bağlayarak senkron yaptım. Fazlasında ne olacağını pek tahmin edemiyorum ama büyük ihtimal analog kayıp olacaktır. Bu şekilde bağlantı yaptıktan sonra uygulayacağın sinyal aynı fakat alacağın tepkiler farklı olacağı için sürücülerin hızlarını ayarlaman gerekir. Maksimum frekanslarını isteklerine göre değiştirmelisin. Sürücülerde maksimum frekans analog değere bölünerek sürülür. Örnek 1.sürücü maksimum 50hz, ikinci sürücü maksimum 100hz diyelim.Sen 5v ortak giriş verdiğinde 1. sürücü 25hz olurken 2. sürücü 50hz olur.

Umarım anlatabildim.

iyi çalışmalar
 
Plc mutlaka önemli çözüm, şunuda deneyebilirmisiniz. Birinci sürücüyü potansıyometre ıle calıstırın, bu sürücücün 0-10 v.dc cıkısını, diğer sürücünün analog 0-10 volt girişine ( potansıyometre girişi) baglayın,bu ıkınci sürücünü de 0-10 volt cıkısını, 3. sürücücün 0-10 volt girişine baglayın. Zıncırleme olarak bunu devam ettırın. Ilk sürücüye potansıyometre ıle hız verdıkce veya azalttıkca, yavaslama / hızlanma ayarlarınıza göre de onu takip eden sürücüler komut alacakdır. Her sürücün maksımum frekansınıda, max hız menusunden sınırlıyabilirsiniz. Arkadaslarım, bu konudakı yorumlarını belirtirlerse, konu daha ıyı acıklıga kavusur, yalnız bu komut zincirirn baglantısının dıkkatlı yapılması gerekır.
 
Sayın Alisirin ve sayın Zeybek, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok değerli.teşekkür ediyorum.Peki sürücüleri dediğiniz gibi seri bağlasam sayın Alisirin dediği gibi sayı fazla oldugu için belli bir zaman sonra sıkıntı çıkabilir mi sürücülerde biri diğerinin girişine uyum sağlar mı? Güçler farklı olduğu için soruyorum.Eğer bu olursa gerçekten maliyet çok düşük olur.Ve sayın alisirin bahsettiğiniz çoklayıcının kodu nedir acaba? tekrar saygılar kolay gelsin.
 
Merhabalar

Sürücüleri seri bağlayabilirsin, bir sıkıntı olmaz sadece ilk sürücüden en son sürücüye tepki zamanı uzar. Sonuçta 1. sürücü çalışmadan 2. sürücü çalışmaz ve 75. sürücü çalışmadan 76. sürücü çalışmaz zaman uzar. Sizin yapmak istediğiniz olay görsellik bence maliyete bakmadan daha geniş bir uygulama düşünmelisin. Ben olsam o sistemi daha da genişletir. Bir kontrol ekranı koyar, sürücüleri burdan kontrol ederdim. Görsel hareketler için reçeteler oluşturur devamlı tek tek sürücü ayarları ile uğraşmazdım. Daha güvenli ve bak şimdi olmuş denen bir iş olurdu. Önemli olan temiz ve kullanışlı bir şey yapmak. Devamlı problem çıkaran ve isteklere hala tam olarak cevap veremeyen bir sistem ucuz maledilmişse bile kötü bir işçiliktir.

iyi çalışmalar
 
Konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum.Güzel bilgiler edindim:).

saygılar iyi çalışmalar.
 