Sürücüsüz 45 HP dorin kompresör çalıştırma

Katılım
15 Şub 2015
Mesajlar
453
Puanları
1
Yaş
29
Herkese iyi günler 45 HP dorin marka kompresörü sürücüsüz çalıştırabilirmiyiz sağlıklı olurmu ? Teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sn. zeybek gerekli açıklamayı yapacaktır. Yıldız devresinde tam yuke girmemesi için, yıldız çalışırken enerjilenen bir elektrovalf ile havayı boşa basacak, üçgene geçince valf enerjisi kesilip, havayı sisteme basacak.
Soft starter tercih etmeniz daha uygundur
 
Dogru söze, ne desin, hacı emmi.. Tamamen dogru,,
 
@suat zünbülgil bu kompresorun üzerinde kapasite selenoidleri olması lazim. Genelde 3 kademeli olurlar. Varmi bu selenoidler? Kac kademe var?

Kademeli kompresorlerde yol vermeden önce kademe selenoidleri boşta olacak. Sonrasında siz yolverme yöntemlerinden biri ile kompresoru kaldirirsiniz belirlenen süre sonunda sogutma ihtiyacı var ise kademeleri devreye alırsınız.

Not, bu kompresoru sürücüsüz çalıştırabilirsiniz ancak motor sarım nasıl bilmek lazım. Motor eğer sürücü ile çalışacak şekilde içeride üçgen bağlanıp dışarı sadece 3 üç cikiyor ise ona göre 6 uc çıkıyor ise ona göre bir yolverme yöntemleri seçilebilir.

Yani bizim kompresor motorunu tanimamiz lazim.
 
6 uç çıkıyor abi yıldızüçgen