Sürekli atan kaçak akım koruma rölesi

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
Merhaba arkadaşlar.çalıştığım kurumda sık sık açma yapan 25 amp trifaze bir kaçak akım koruma rölesi var.bu röleye bağlı 7 adet priz linyesi var.şüphelendiğim bir linyenin sigortasını indirdim.linye hattını takip ettim.linyeye bağlı prizin bir tanesinde faz ile toprak karışmış.linyenin sigortası kapalı olduğu halde bu prize takılı aşağı yukarı hareket edebilen kan alma koltuğundan dolayı kaçak akım koruma rölesi atabilirmi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba arkadaşlar.çalıştığım kurumda sık sık açma yapan 25 amp trifaze bir kaçak akım koruma rölesi var.bu röleye bağlı 7 adet priz linyesi var.şüphelendiğim bir linyenin sigortasını indirdim.linye hattını takip ettim.linyeye bağlı prizin bir tanesinde faz ile toprak karışmış.linyenin sigortası kapalı olduğu halde bu prize takılı aşağı yukarı hareket edebilen kan alma koltuğundan dolayı kaçak akım koruma rölesi atabilirmi.

Faz ile toprak karışsa gövdede faz olurdu başka yerden kan alırlardı o zaman :D
Nötr ile toprak karışmıştır, nötr gövdedeyse enerji vermesende sistemde yük varsa açma yapar.
 
Faz ile toprak karışsa gövdede faz olurdu başka yerden kan alırlardı o zaman :D
Nötr ile toprak karışmıştır, nötr gövdedeyse enerji vermesende sistemde yük varsa açma yapar.
faz ile toprak karışmış ustam linyenin sigortasını kaldırdığımda prizde topraklama maşasında faz vardı zaten kablo renklerindende belli oluyordu.koltukta hasta ile temas eden metal yüzey yok belki ondan çarpılma olmadı.ama dediğim gibi.linye sigortası kapalı idi.
 