Yapılacak şeyi söylüyorum:
En az 4 tane monofaze A tipi KAKŞ (Kablodan geçebilecek max akımın üzerinde KAKŞ seçin) alıyorsunuz.
Bütün sistemi 4 e bölüyorsunuz.
Her bir faz ve nötr ü bulmak için enerjiyi
kesip nötr atlamalarını iptal edip küçük bir jumper takıyorsunuz prize. Kısa devre testi ile faz ve nötrleri buluyorsunuz. Boruları görebiliyorsanız bunlara gerek yok zaten her linyeyi rahatça bulabilirsiniz.
Her linyenin kendine ait faz ve nötrünü bulduktan sonra sistemi 4 e bölüyorsunuz.
Böldüğünüz 4 sistemden her birini ayrı KAKŞ ile besliyorsunuz ve KAKŞ den sonrasını ayrı nötr klemenslerine gireceksiniz, zaten 4 adet klemensiniz var.
Sistemi 4 e böldüğümüz için KAKŞ gereksiz açma yapmayacaktır.
Bunları da yapmanızı tavsiye ederim:
Oradaki trifaze KAKŞ yerine
Sigorta koyun sigortadan 4 adet KAKŞ ye gitsin. KAKŞ ile devre açıp kapamayın.
KAKŞ ye aksi belirtilmedikçe
üstten bağlantı yapmalısınız.
Sisteminize mutlaka parafudr eklemelisiniz.
Gerilim ve akım koruma rölesi de eklemenizi tavsiye ederim.
Bu dediklerimi en başından yapsaydınız bu forumla hiç tanışmamış olurdunuz belki.
İşçilik rezalet bu arada.