mekaniktir mekanik
motorun önündeki yükü (redüktör,pompa,vs.ne döndürüyorsa) motordan ayırıp start ver boşta da termik açıyorsa motorda mekanik problem vardır yada motor kavruk ki 10dk gibi bir süreden bahsediyorsun kavruk olma ihtimali yüksek.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
termik röle nin değerlerinin doğru olup olmadığndan emin olmalısın.Ayrıca termik ayar sahasının doğruluğunu kontrol etmelisin.Eğer ki yanlış seçim ise bir üstünü denemelisin.
YA elk_54 bari motorun amperini çektiği akımı ölçüp buraya yazsaydında sevgili arkadaşlarımı bukadar uğraştırmasaydın eğer çektiği amper normalse rotoru elle çevir bi bak eğer oda normalse motora bağlı yüke bak oda normalse diğerleriyle aynıysa TERMİK üzerindeki akım değerini arttır max akıma göre eğer yine attırıyorsa böyle bişey olamaz MESLEĞİ BIRAKIRIM
yok yha hocam neden bırakcaksın mesleği motor soğuk odada çalışıyor ve içerisi doluydu boşalınca girdik baktık klemens kutusunda bağlantı ucu çıkmış teşekküler.
yok yha hocam neden bırakcaksın mesleği motor soğuk odada çalışıyor ve içerisi doluydu boşalınca girdik baktık klemens kutusunda bağlantı ucu çıkmış teşekküler.
Her zaman söylerim: her arızada, arıza bulma yönteminiz basitten zora doğru olmalıdır. Yoksa örnekte olduğu gibi basit bir arıza için saatlerce uğraşırsınız.
Neticeyi paylaştığınız için teşekkürler.