Merhaba Arkadaşlar,

Her zaman yapmış olduğum işlemi bugün yapamıyorum kafayı yiyecem.

Problem şu;

Siemens micromaster 440 serisi hızlı devreye alma işlemini tamamlıyorum P3900- 1 yapıp BUSY işlemi bittikten sonra motora start veriyorum motor kalkınamıyor kısık sesli inilti yapıyor bunu bir kaç sürücüde denedim aynısı oldun nedeni ne olabilir lütfen bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
 
parametrelerden 10 , 100, 700, ve 1000. parametreleri 1 yapıp sonra 3900 1 yapıp tekrar deneyin
yalnız en son denemeden önce cihazı kapatıp açın
 
Yardımlarınız için teşekkür ederim beyler, problem halledildi kendime gülüyorum hala, 1080 ve 1082 parametlerine değer girmemişim.

kolay gelsin iyi çalışmalar.
 
Yardımlarınız için teşekkür ederim beyler, problem halledildi kendime gülüyorum hala, 1080 ve 1082 parametlerine değer girmemişim.

kolay gelsin iyi çalışmalar.
Bizim işler böyle kafa karışmaya görsün elimdeki kontrol kalemini az aramadım ben :)
 
Bizim işler böyle kafa karışmaya görsün elimdeki kontrol kalemini az aramadım ben :)

Aynen sayın silent59;

Bizim meslekte çokca karşılaşıyoruz, yankeskiyi arka sağ cebe koyupta takım çantasında aramak gibi :)

kolay gelsin iyi çalışmalar.
 
Siemens mikromaster440 motor ileri yöne çalışıyor.geri butonuna basınca geri yonde çalışmıyor. 9 5 ve 6 uçları bağlı. yardım ederseniz seviniriz.
 