49 hz düşmesi ne gibi sorunlara neden olur ?
Sn Seco Enterkonnekte sistem kendisini çok iyi garantiye almış koruma sistemleri ile donatılmıştır.Frekans 50 hz. nin altına düşmeye başladığında YükTevzi Merkezleri (YTM) kendi bölgelerinde küçük trafo istasyonları ve onların beslediği küçük kasaba ve ilçeler sistem harici edilir.Genelde trafo istasyonları ve Şalt merkezlerinde Düşük Frekens Röleleri vardır ve bunların ayarları YTM ler tarafından zaman zaman değiştirilir.Örneğin 48.90 hz yi 48.85 hz.gibi ince ayarları röle üzerinden tablocuya YTM merkezleri güncelleme yaptırır.Bu da durumun risk boyutu ile alakalıdır.Frekansların düştüğü saatte 49.80 hz. de Kütahya trafo istasyonundaki arkadaş 34.5 kv. Fiderlerden TOKİ beslemsesini açıyor.Tahmini 4-5 mw lık bir fider.Bunu genelde düşündüğünüzde sistemden belkide aynı anda 200- 300 mw lık yük atılıyor.Hala frekans düşmeye devam etseydi48.60 hz de 215000 kişilik Kütahya şehir merkezi kesilecekti.Tabi başka yerlerdeki şehirlerde!İşin bizim açımızdan en kritik anı 150 şer mw lık gruplardan (4 grup) bir veya birkaçının arızadan dolayı açması.Yada yüklü hatlarımızdan birinin açması durumunda zaten dizlerinin bağı çözülmekte olan sistemi çökertmeye başlayıp arkadan domino taşları etkisi ilesistemi komple yatırmasıydı, çok şükür böyle bir şey olmadı.49 hz düşmesi ne gibi sorunlara neden olur ?
Evet sn. ikayserili ,hem alıyor hemde satıyoruz! Tabi dostlar alışverişte görsün diye değilsayın meraklı elektrikçi
abi biz dışarıdan elektrik mi alıyoruz ?
Sn mühendis , sistem çok nadir 49 hz. lere düşer.Normalde çalışan sistem her zaman opsiyonlu çalışır,her zaman elimizin altında olağanüstü şartlar için takviye gücümüz vardır.Örneğin 150 mw lık bir santral YTM talebi ile üzerine geçici olarak 5 mw alabilir.( genaratör sargı sıcaklıkları rotor sargı sıc. gövde sıcaklıkları takip edilerek ) en kısa yoldan HES lerden kapasite artırımı yapılabilir.Bütün bu opsiyonlara rağmen en kısa yol enerji ithalatı ise o daha öncelikli olabilir,anında destek verir yada desteğini çekersede böyle olur!Sistem yeni ve paralel hatlarla devamlı kendini yenilemekte ve güçlendirmektedir, bu konuda TEİAŞ'ın da hakkını vermek lazım...Açıklamalar belki kısmen mantıklı olabilir ama bana sistem frekansının 49Hz düsmesinin asıl nedeninin dış bağlantı hatlarından çok kendi 380 ve 154kV hatlarımızda meydana gelen açmalar oldugu kanaatindeyim. Sonuçta yaklaşık olarak ülke üretimine baktıgımızda 635.000MWh ülke üretimi iken dıs alım 17800MWh dıs satım ise 338Mwh civarındadır. Yani Dış alım ülke üretiminin %2.75 civarında bir katkısı olmaktadır.
Sn. Mühendis,ben Yük Tevzi Merkezinde değil 380 kv 154 kv ve 34.5 kv şalt istasyonunda çalışıyorum,23 yıllık EÜAŞ kurum personeliyim teknisyenim.Sorularınıza gelince : Ülkemizin puant gücü 36.000 MW tır.Bu yükte 0.1 hz. frekans oynaması +- 72 ile 75 mw arası yüke tekabül eder.49 HZ ye düşünce sisteme enerji sağlayan yaklaşık 720 ile 750 mw lık bir inkıta sözkonusudur.İnşallah yardımcı olmuşumdur.Ayrıca frekans düşmelerinde üretim yapan santralların da sistemden ayrılma değerleri vardır.Önce düşük frekansta süreli çalışmalar arkasından düşme devam ettiğinde senkronlama şartları bozulacağından sistemden ayrılmalar başlar işte ozaman çöktüğümüz anlamına gelirSayın Meraklı elektrikci ,
tabki eskiye bakılırsa gelisme yok demek mümkün degil. Sonucta her gecen gün daha iyiye gitmemiz gerekmektedir. yoksa oldugumuz yerde sayarsak yarınları göremeyiz. sanırım yük tevzi müdürlüğünde calısıyorsunuz birsey merak ettim
0.1Hz 'lik bi frekanstaki değişim için kac MW'lık bir kayıp olması gerekmektedir. Ülkemizin puant gücünün 30.000-35.000 arasında değiştiğini farzedersek frekans 49HZ 'e düstügüne göre ne kadarlık bir üretim kaybı olmus olabilir onu merak ettim.