Haberleşme kablosunun geçtiği kanalda özellikle invertör, servo sürücüsü vb. yüksek frekanslı çıkış sinyali üreten bir cihazdan çıkan kablo varsa bunlardan ayırmayı deneyin.
Ekran ile PLC haberleşme zamanı parametrelerini değiştirerekte denemeler yapabilirsiniz.
Attığınız resimlerde bazı değerler görünüyor. Bu değerler farklı PLC'den mi geliyor, yoksa aynı PLC'den mi? Aynı PLC'den olsa haberleşme koptuğunda tüm değerleri göstermemesi gerekiyor diye biliyorum. Aynı PLC'den ise biraz garip bir durum, o zaman haberleşme hatası değil de o değerlerin içeriği ile ilgili bir durum olabilir mi? Yani registere içerik sağlayan modül vb yerlerde de sıkıntı olabilir mi?